Автор: nocibur
« : 26 Липень 2012, 10:22:12  »

Все НОРМАЛЬНЫЕ ПЗР делаются на РМТ-101
а почему только РМТ-101, а если 3 фазы то почему не взять ОМ-310?
Автор: Dmitrik
« : 29 Лютий 2012, 16:34:47  »

С ключами там все в порядке - на предприятии всего один энергетик :)
Автор: Electro2
« : 29 Лютий 2012, 14:09:12  »

А задам ка я каверзный вопрос! У вас панель ЩО в подстанции стоит? Имеет ли туда доступ ваш заказчик дабы включить себе потом автомат? Или ему предстоит потом увлекательный квест - найди ключи от входа в подстанцию?
Автор: Dmitrik
« : 29 Лютий 2012, 14:03:23  »

Маленькие ПЗРы мы так и делаем, а вот ЩО-70 стеклом закрыть как-то не догадался Спасибо, попробуем beer
Автор: shtuch1
« : 29 Лютий 2012, 13:17:05  »

А как орган. стекло по пожарным нормам?
Я не знаю как орган. стекло по пожарным нормам. Впроекте за орг. стекло можно вообще  не упоменать, а написать "предусмотреть опломбировку доступа до доучетных цепей". У нас РЕС так рекомендует делать. Если это так принципиально закройте текстолитом.
Автор: Dmitrik
« : 29 Лютий 2012, 12:18:32  »

А как орган. стекло по пожарным нормам?
Автор: shtuch1
« : 29 Лютий 2012, 11:30:46  »

Включать после срабатывания ПЗР можно и вручную. Только как включать, если ячейка опломбирована?
ПЗР да будетопломбирован. Если поставить АВ то доступ до доучетных цепей можно закрыть орган. стеклом и его опломбировать, а рукоядкой свободно пользоваться.
Автор: Electro2
« : 29 Лютий 2012, 11:25:43  »

Только как включать, если ячейка опломбирована?

А придется вызывать аварийку электриков, открывать подстанцию, снимать пломбы, включать, снова пломбировать - вобщем платить деньги и ждать пару часов.
Или думать вариант полного автоматического управления.
Вобщем обрисуйте заказчику перспективы - потратить деньги сразу на автоматику и немучатся потом (если он планирует превышать мощность) или особо не тратить их и сделать все для галочки и мучатся потом.
Автор: Dmitrik
« : 29 Лютий 2012, 11:05:15  »

Включать после срабатывания ПЗР можно и вручную. Только как включать, если ячейка опломбирована?
Автор: shtuch1
« : 27 Лютий 2012, 09:38:24  »

C приводом - если нужен полный автомат -включение и отключение.
С независимым - полуавтомат - только отключение.
Я єто понимаю. Вопрос был нужно ли автоматическое включение?
Автор: Electro2
« : 27 Лютий 2012, 09:35:37  »

зачем с приводом, кроме удорожания никакого эффекта?
C приводом - если нужен полный автомат -включение и отключение.
С независимым - полуавтомат - только отключение.

Автор: shtuch1
« : 24 Лютий 2012, 21:17:40  »

А может есть у кого-то пример схемы ограничения с РМТ-101 и автоматом с приводом. Как это нарисовать? Очень надо
зачем с приводом, кроме удорожания никакого эффекта? Он с вероятностью  99,9%  не разу за весь срок єксплуатации не сработает. А если вдруг каким то чудом сработает, в чем проблема пойти его включить, в  темболее что перед включением необходимо снять часть нагрузки.
Автор: Dmitrik
« : 23 Лютий 2012, 18:49:08  »

А может есть у кого-то пример схемы ограничения с РМТ-101 и автоматом с приводом. Как это нарисовать? Очень надо
Автор: Dmitrik
« : 22 Лютий 2012, 10:39:16  »

1. ПЗР на вводной панели
2. http://www.ues.com.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=60:-1&catid=38:2010-10-12-18-00-09&Itemid=58
3. Ячейка существующая и какае-то нестандартная: вроде ЩО-70, но только разделена на 2 части (верхняя и нижняя, даже дверцы разные). Вверху трансы тока для учета, внизу рубильник и автомат 1000
4. Автоматы с ручным приводом.
Вариант с независимым расцепителем для автомата интересно. Получается пускатель не нужно? Интересно примет ли облэнерго.
Автор: Electro2
« : 22 Лютий 2012, 09:39:02  »

Все НОРМАЛЬНЫЕ ПЗР делаются на РМТ-101 :)
Теперь о вопросе ПЗР в ЩО. Доводилось мне рассматривать такой вариант. Итак:
1) Вам надо ПЗР на вводной панели или на отходящей?
2) Забудте на токе 1000А слово пускатель (контактор).
3) Если на ПЗР на отходящей панели - то автомат с приводом и коробка ПЗРа в схему управления приводом.
4) Если на вводной, то там скорей всего есть учет а классическая схема вводной панели подразумевает еще и амперметры по вводу. Отсюда следует что там должно стоять уже по 2 транса тока на фазу, ибо ОБЛа низачто не пропустит подключение счетчика и амперметров на один транс. Поэтому для подключения коробка ПЗР используем трансы амперметров, если не устроит кл. 0,5 то поменяйте на 0,5S (по последним данным под ПЗРы в Харькове устраивает кл.0,5). Последнее что знаю - Обла сама пломбирует коробки с блоком управления ПЗР (на самом деле это 3 реле РМТ-101 в коробочке под опломбирование). Применение данного типа ПЗР позволяет пропустить через них провода от трансов тока без их разрыва. И затем только остается добавить контакты управления от ПЗР в схему управления приводом - а тут самое муторное сделать это правильно.
5) Надеюсь у вас автоматы тысячники с приводами?


А если тебе это в проект надо заложить, то делай как все "продвинутые" проектировщики - в опросном листе на ЩО незабудь нарисовать чудо-квадратик с надписью ПЗР во вводных панелях после учета, и пусть ИЗГОТОВИТЕЛЬ помучается...........