Автор: Roman3R
« : 25 Липень 2012, 13:06:22  »

нельзя поставить два РЛНД на расстоянии одного метра друг от друга
На основании каких норм ? Ругаться не надо , если можете показать конкретные нормы вы правы , если не найдете таких норм - прав начальник .
Автор: Dimarik
« : 25 Липень 2012, 12:31:35  »

Здрасти!!!!!!!!!  Есть проблема. С начальником ругаемся ни как не могу ему доказать что нельзя поставить два РЛНД на расстоянии одного метра друг от друга. Подскажите как ему это обьяснить????????
Автор: shtuch1
« : 13 Березень 2012, 22:25:28  »

magma, ставьте столбовую КТП с разъединителем и не мучайтесь. Хотя согласно нормам ответвление от опоры до КТП не должно быть больше 5м

а можно точное название норм по расстоянию опоры до КТП?
Точнее не по нормам, а по типовым проектам 3.407.1-143
Автор: tpol_ucoz
« : 13 Березень 2012, 13:41:04  »

magma, ставьте столбовую КТП с разъединителем и не мучайтесь. Хотя согласно нормам ответвление от опоры до КТП не должно быть больше 5м

а можно точное название норм по расстоянию опоры до КТП?
Автор: Roman3R
« : 16 Лютий 2012, 13:50:06  »

Буду общаться с заказчиком.
и с темы кто выдал ТУ .
Автор: magma
« : 16 Лютий 2012, 13:08:56  »

Спасибо за ответы! Сам склонялся к кабелю. Буду общаться с заказчиком.
Автор: shtuch1
« : 15 Лютий 2012, 19:57:37  »

Добрый всем вечер! Опять новая закавыка. По ТУ предписано выполнить отпайку на опоре ВЛ-10 кВ и проложить ЛЭП до проектируемой КТП (столбовой 40 кВА по желанию заказчика). По типовому 3.407.1-143 отпайка от промежуточной опоры должна быть 90 градусов +- 15. В данном случае ни 90, ни +- 15 не получается. Опора стоит на чужом участке. Подскажите, пожалуйста, каким образом можно завести ВЛ-10 кВ на мой участок с минимальными потерями и без изм. ТУ
Обратиться в РЕС для установки доп. опоры или кабелем
Автор: sashkoMTM
« : 15 Лютий 2012, 19:55:42  »

1. Відгалуження виконати кабелем.
2. В прогоні діючої лінії встановити проміжну опору на ділянці замовника,від якої виконати відгалуження.
Автор: magma
« : 15 Лютий 2012, 19:39:13  »

Добрый всем вечер! Опять новая закавыка. По ТУ предписано выполнить отпайку на опоре ВЛ-10 кВ и проложить ЛЭП до проектируемой КТП (столбовой 40 кВА по желанию заказчика). По типовому 3.407.1-143 отпайка от промежуточной опоры должна быть 90 градусов +- 15. В данном случае ни 90, ни +- 15 не получается. Опора стоит на чужом участке. Подскажите, пожалуйста, каким образом можно завести ВЛ-10 кВ на мой участок с минимальными потерями и без изм. ТУ
Автор: Yurik
« : 06 Лютий 2012, 12:03:36  »

magma, ставьте столбовую КТП с разъединителем и не мучайтесь. Хотя согласно нормам ответвление от опоры до КТП не должно быть больше 5м
Автор: shtuch1
« : 04 Лютий 2012, 22:18:57  »

Я уже думал по поводу столбовой. А есть варианты  столбовой КТП с РЛНД на одной опоре? И большое спасибо всем за ответы!

http://www.uea.com.ua/pole-substation
Автор: magma
« : 04 Лютий 2012, 12:13:59  »

Я уже думал по поводу столбовой. А есть варианты  столбовой КТП с РЛНД на одной опоре? И большое спасибо всем за ответы!
Автор: shtuch1
« : 03 Лютий 2012, 19:59:37  »

Концевая опора с РЛНД РЭСовская. Точка присоединения- выходные клеммы этого разъединителя. Облэнерго не разрешает установку КТП абонентов в охранной зоне своих ВЛ-10 кВ. По-этому возникает необходимость установки ещё одной опоры. Во-первых, для разъединителя КТП и во-вторых, для удаления от ВЛ-10 кВ. Требования заказчика: КТП-воздух-воздух. Вот и возник вопрос по углам установки и возможности применения опоры без подкоса, т.к. тяжение проводов минимальное. Ну и сам примерный план расстановки.
Возможно Вы неправельно толкуете требования РЕС. Согласно правих охраны эл. сетей и Закона Укр. про земли энергетики есть ограничения по строительству в охранной зоне. Это напр. жилые и общественный здания, остановки общ. транспорта итд. По установке КТП таких ограничений нет. Если быть буквоедом, в РЭСе нужно взять разрешение на производство работ в охраной зоне. Опору Вы тоже ведь ставите в охранной зоне, в чем разница с КТП? Поэтому Ваша опора с разьеденителем лишний элемент. Поставте КТП киоскового типа с разьеденителем внутри КТП, а еще проще столбовую. Если РЕСу, чтото не нравится пусть пишут писменный ответ  и заказчик обращается в антимонопольный комитет. Но я уверен до этого недойдет.
Автор: nocibur
« : 03 Лютий 2012, 17:24:04  »

Не думаю что 30 метров(по 10 на фазу) провода создадут такое усилие чтобы завалить опору П10-2, к примеру вес 3хАС-50 30 метров будет равен 5,85кг., я бы так и оставил, хотя ещё можно несколько уменьшить угол сдвинув опору ближе к ограждению.
Только у вас угол 14 градусов не тот отмечен, в типовых не тот угол измеряется при повороте оси ВЛ, хотя это можно посчитать 90-14=76, ну это я так, может потребуется.
Это лично мое мнение.
Автор: magma
« : 03 Лютий 2012, 17:06:43  »

Концевая опора с РЛНД РЭСовская. Точка присоединения- выходные клеммы этого разъединителя. Облэнерго не разрешает установку КТП абонентов в охранной зоне своих ВЛ-10 кВ. По-этому возникает необходимость установки ещё одной опоры. Во-первых, для разъединителя КТП и во-вторых, для удаления от ВЛ-10 кВ. Требования заказчика: КТП-воздух-воздух. Вот и возник вопрос по углам установки и возможности применения опоры без подкоса, т.к. тяжение проводов минимальное. Ну и сам примерный план расстановки.