Відповідь

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.
Ім'я:
   
Email:
Тема:
Іконка повідомлення:
Вкладення:
(Вкладення)
Restrictions: 4 per post, maximum total size 5120KB, maximum individual size 5120KB

підказка: натисніть alt+s для відправлення або alt+p для перегляду повідомлення


Повідомлення в цій темі

Автор: Torro
« : 14 Жовтень 2011, 09:58:59  »

Кто может объяснить следующее:
Арх.№180н. Том 2. Проект ПЛЗ 10 кВ на вiброваних опорах ( http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=1542 )
на стр. 81 (180н/3-34) хомут весит 1,15 кг
на стр. 17 (180н/1-20) указан вес 1,3 кг (хотя ссылка на тот же лист на стр. 81 (180н/3-34))
на стр. 30 (180н/1-24) указан вес 1,2 кг (хотя ссылка на тот же лист на стр. 81 (180н/3-34))
Почему разница в числах?

И еще вопрос... (может я не вижу)
Какую длину пролета для угловой анкерной опоры можно принять при повороте на 90 град.(интересует опора, указанная на стр. 29 (180н/1-24))?
Автор: Torro
« : 10 Жовтень 2011, 16:02:52  »

Те украинские типовики, которые смотрел - на опорах СК и др., а хотелось бы не отходить от СВ105.
Ну да, ладно... раз нет на СВ, буду делать на СК.
У меня вопрос, что делать с пролетом "опора 1 (П10) ----- опора 2", который 57 м. Если ставить дополнительную промежуточную опору в этом промежутке, то поделить поровну не получится (перекресток мешает). Можно разделить на 34 и 23 м. Согласуют ли такое решение?
Автор: ilkush
« : 10 Жовтень 2011, 15:52:09  »

http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=1542 - этот, вроде на вибрированых
Автор: Torro
« : 10 Жовтень 2011, 13:21:31  »

Видел его, но он российский. Сослаться на него не могу, а в ссылочные документы надо что-то вписать
Автор: nocibur
« : 10 Жовтень 2011, 13:17:11  »

Есть ил типовые проекты для СИП-10 со стойками СВ?

27.0002 - Одноцепные железобетонные опоры СИП 6-20кВ
http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=327
Автор: Torro
« : 10 Жовтень 2011, 13:12:35  »

Вопрос по переносу ВЛИ-10, населенная местность (см. вложение).
Между опорами 1 и 2 - 57 м, много... Какую опору поставить между опорами 1 и 2: промежуточную или анкерную. Да и 47 м вроде тоже много...
Есть ил типовые проекты для СИП-10 со стойками СВ? Те украинские типовики, которые смотрел - на опорах СК и др., а хотелось бы не отходить от СВ105.
Автор: Shapoval
« : 21 Вересень 2011, 13:59:42  »

Ми також встановлювали лічильник у ЩРН, але оскільки ми по проекту живили лінійних споживачів газопроводу, які знаходяться, умовно кажучи десь в полі, то піднімали ЩРН на висоту 3 мети, при тому що цю опору також огороджували забором висотою 2 м.
Автор: Yurik
« : 20 Вересень 2011, 14:25:06  »

Shapoval, я чего спросил, мы обычно такие КТП ставим на территории заказчика, на опоре устанавливаем и счетчик.
Автор: Shapoval
« : 20 Вересень 2011, 13:55:08  »

А як на рахунок несанкціонованого доступу? Висота в 3 м. приймалась саме з цього міркування! Та і такі опори стаять далеко в полі і бігать часто до них ніхто точно не буде через підіраний відповідно до селективності автомтичний виключатель у ЩРН, а виїздної бригдади все є необхідне, щоб без мать доступ до ЩРН!
Автор: Yurik
« : 19 Вересень 2011, 13:12:34  »

Shapoval, а ЩРН-10 - это распред. щит 0,4кВ? Если да то как его обслуживать на высоте 3м? Если срабатывает защита бежать со стремянкой к нему?
Ded_M03ay, я на опоре СВ-105 ставлю в верху разъединитель, а ниже разрядник - трансформатор - РУ-04кВ. Вот пример: http://uek.odessa.ua/catalog?i=16
http://eom.com.ua/index.php/topic,7197.msg49893.html#msg49893
http://eom.com.ua/index.php/topic,7554.msg53179.html#msg53179
Автор: Ded_M03ay
« : 19 Вересень 2011, 12:53:28  »

Большое спасибо, все за ответы. Со всем что было нужно разобрался.
Автор: Shapoval
« : 14 Вересень 2011, 10:34:21  »

Потрібно ставить додаткову опору і обов"язково з ро"єднувачем! Ось варіант, який ми використовували, але для об"єкту в Росії!
Автор: Ded_M03ay
« : 07 Вересень 2011, 23:34:23  »

Извиняюсь за опечатку. Но под мачтовой имелось в виду, столбовая КТП (просто слово мачта ассоциируется со столбом). И хотел бы спросить, возможно ли столбовую КТП установить прямо на пору УОА10-1, или же нужно ставить дополнительную опору??
Автор: Ded_M03ay
« : 07 Вересень 2011, 22:22:21  »

Большое Вам спасибо, если я Вас правильно понял, то в качестве опоры 2, я могу взять опору УОА10-1, которая имеет в конструкции ответвление. Мачтовую КТП от этой опоры можно сразу подключать или есть какие нибудь нюансы??
Автор: sashka
« : 07 Вересень 2011, 17:35:01  »

Ded_M03ay, есть типовая серия на опры 10кВ 3.407.1-143
http://tipovoy-proekt.ru/vl10.html