Відповідь

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.
Ім'я:
   
Email:
Тема:
Іконка повідомлення:
Вкладення:
(Вкладення)
Restrictions: 4 per post, maximum total size 5120KB, maximum individual size 5120KB

підказка: натисніть alt+s для відправлення або alt+p для перегляду повідомлення


Повідомлення в цій темі

Автор: il85
« : 27 Липень 2011, 18:07:38  »

нада всього +5 то не так уже і багато
Автор: Бригадир
« : 26 Липень 2011, 19:32:49  »

Но мне кажется что для того, чтобы нагреть хоть как то такое помещение, "Термий" нужно будет очень много.
Автор: Бригадир
« : 26 Липень 2011, 19:30:37  »

У них на ТЭН одета пластинчатая решетка и вся эта конструкция помещена в корпус и снабжена термодатчиком, который контролирует установленную температуру и перегрев.
Как видите рядом даже занавеска висит.
Автор: Бригадир
« : 26 Липень 2011, 19:25:46  »

Вот они "Термия".
Автор: il85
« : 26 Липень 2011, 18:33:10  »

Нагрівачі і вентелятори будуть на вулиці
Автор: Сугор
« : 26 Липень 2011, 11:50:05  »

Спільно з ОВшниками було прийнято рішення опалювати склад нагрітим повітрям.
А нагреватели, наверное, будут электрическими? и где они будут стоять? на улице?
Вода в пластиковій тарі стоїть на дерев’яних піддонах .
В любом случае необходито делать расчет. Чтобы достичь критической массы дерева на каждом м2 должно быть - 13кг или полиэтилена 3,8 кг. Поддоны весят определленно меньше.
Хотя согласен категорию присваивают технологи.
Автор: il85
« : 26 Липень 2011, 11:34:57  »

для визначення категорії необхідно приймати що ИМХО негорюча речовина в горючій упаковці + складування горючої упаковки
Автор: Roman3R
« : 26 Липень 2011, 11:30:28  »

я немного сомневаюсь, что данный склад относится к категории "В".
Вода в пластиковій тарі стоїть на дерев’яних піддонах .
Автор: il85
« : 26 Липень 2011, 11:29:29  »

Спільно з ОВшниками було прийнято рішення опалювати склад нагрітим повітрям. Можливо категорія приміщення вибрана і невірно але без технолога ми на себе таке рішення брати не будем (не будем присвоювати категорію Д крім того що в складі будуть зберігати крім готової продукціїї ще й заготовки під пластикові бутилки)
Ще є пункт 4.82 СНиП 2.04.05-91*У який забороняє установку обладнання в складах категорій А, Б, В правда це стосується повітряного опалення. В нашому випалку все обладнання для нагріву повітря буде винисене за межі складу.
Автор: Сугор
« : 26 Липень 2011, 11:09:06  »

определяющим фактором для отнесения к категории В, послужила упаковочная, термоусадочная пленка, в которую упаковывают блоки бутылок - она очень даже неплохо горит

Пожалуй не соглашусь. Мне кажется технологи перестраховались. В нормах указано что удельная пожарная нагрузка должна быть больше 180 МДж/м2. Я как то пытался расчитать данный параметр на примере щитовой. Считал достаточно приблезительно. Получилось следующее: для того чтобы щитовую отнести к категории "В" - необходимо все пространство щитовой над щитом очень плотно заполнить кабелями. Т.к. теплоту сгорания ПВХ изоляции я не нашол, то за основу брал теплоту сгорания ПВХ линолиума.
Данные по теплоте сгорания некоторых веществ можно посмотреть здесь: http://ru.wikipedia.org/wiki/Теплота_сгорания
Автор: Electrician
« : 26 Липень 2011, 10:55:04  »

Сомневаюсь что вода, даже в пластиковых бутылках, способна гореть
ИМХО здесь, определяющим фактором для отнесения к категории В, послужила упаковочная, термоусадочная пленка, в которую упаковывают блоки бутылок - она очень даже неплохо горит
Автор: Electrician
« : 26 Липень 2011, 10:52:07  »

Roman3R, О!  :thumbsup: вот это уже не даёт повода для неоднозначных толкований
Автор: Сугор
« : 26 Липень 2011, 10:48:14  »

Коллеги, я немного сомневаюсь, что данный склад относится к категории "В". Согласно с НАПБ Б.03.002-2007 к категории "В" относятся:
Quote (selected)
Горючі гази (ГГ), легкозаймисті, горючі і важкогорючі рідини, а також речовини та матеріали, які здатні при взаємодії з водою, киснем повітря або один з одним вибухати і горіти або тільки горіти; горючий пил і воло-кна, тверді горючі та важкогорючі речовини і матеріали, за умови, що приміщення, в яких вони знаходяться (обертаються), не відносяться до категорій А, Б і питома пожежна навантага для твердих і рідких легкозай-мистих та горючих речовин на окремих ділянках1 площею не менше 10 м2 кожна перевищує 180 МДж/м2  2
Сомневаюсь что вода, даже в пластиковых бутылках, способна гореть
Автор: Roman3R
« : 26 Липень 2011, 10:15:09  »

я бы хотел найти, как толкуют эти термины составители нормативов
СНиП 2.04.05-91* також забороняє застосування електроопалення складських приміщень категорії В .
Приложение 11 . Системы отопления .
11. Производственные:
а) категорий А, Б и В без выделений пыли и аэрозолей или с выделением негорючей пыли .
Электрическое и газовое для помещений категории В (кроме складов категории В) при температуре на теплоотдающей поверхности 130°С.
Автор: Electrician
« : 26 Липень 2011, 09:43:52  »

Значение слова "Нагревательные приборы" в Большой Советской Энциклопедии
я конечно, уважаю Большую Советскую Энциклопедию - ей и её родственникам, я многим обязан  :). Однако, я не уверен, что составители нашего ДНАОПа, так глубоко копали  ;) и повторюсь -
как-то слабо могу себе представить указанные заведения, без отопительных приборов
я бы хотел найти, как толкуют эти термины составители нормативов, но имею проблемы со свободным временем  :-[