Автор: Bobertigra
« : 24 Лютий 2010, 14:08:11 »Большое спасибо всем откликнувшимся! 

так что кабели и автоматы следует подбирать под максимальный ток
нагреватель имеет 4 ТЭНа (6,8+6,8+8,2+8,2)кВт. Так что, все же, установка не всегда включается на полную мощность. Но я допускаю, что зимой (а они все холоднее) обе установки могут работать и на полную мощность. Как вы думаете, стоит перестраховываться?
Відповідно з РТМ 36.18.32.4-92 Настоящими Указаниями приняты следующие постоянные времени нагрева /1/:Что-то здесь не так. Время цикла - 120 сек это не есть максимальное время включения ТЕНов - 2 хв.
То = 10 мин - для сетей напряжением до 1 кВ, питающих распределительные шинопроводы, пункты, сборки, щиты.
Відповідно даних ТТС 2000 максимальний час включення ТЕНів складає 2 хв ,
Собственно вот ониЗгідно паспротних даних вашого електроповітронагрівача регулювання температури виконується електронним регулятором ТТС-2000 .
Проверь вентиляционщиков. На какую температуру и кратность воздухообмена они считали мощность нагревателей. Может быть имеет смысл изменить алгоритм работы вентсистемы. Например добавить в схему газоанализатор и регулятор кратности воздухообмена.Спасибо, но маловероятно что они на этом этапе будут что-то менять
Для небольшого паркинга приемлемо. ИМХО.
Где гарантия, что температура наружного воздуха не будет настолько низкой, что бы обогрев каждой из приточек не включился на "полную". В данном случае, даже при выключенных вытяжках Кс составит 62,6/65,2=0,96.Вот именно это меня и беспокоит, поэтому для ТЭНов взял Кс=1, посмотрим что скажет экспертиза.
В вашем случае согласно ДБН В.2.5-23 табл. 4,10 для 4-х систем Кс=0,85По моему мнению следует учесть, что два потребителя имеют установленную мощность по 1,3кВт (вытяжки) и еще два по 31,3кВт. Нормы нормами, а брать Кс огульно для мощностей отличающихся друг от друга в разы неправильно ИМХО. Я бы взял Кс=1, т.к. приточные системы всегда работают вместе с вытяжными, для обеспечения дОлжной кратности воздухообмена.
А вот что делать с тенами? в ДБН об этом точно ничего не сказаноДа действительно. Когда я считал электроотопление конвективными электронагревателями то Кс брал по т.4.10, но там их было 20штук, а тут только два. Просто если следовать такой логике то все оборудование в этом вентщите надо относить к сантехническому и выбирать Кс как для 6 приборов. Это меня немного смущает, поэтому решил для ТЭНов брать Кс=1.