Автор: Сугор
« : 13 Вересень 2011, 16:40:06  »

Evgen Koc, данный вопрос решается на уровне нормативных требований, а именно п. 3.253 СНиП 3.05.06-85 (цитату смотри выше)
Автор: Evgen Koc
« : 13 Вересень 2011, 16:10:32  »

Болт варить никто не хочет.
mental, мое мнение, что это пробллемы сантехников, ты должен лишь обеспечить место куда они присоединят свою трубу
     Питання "електрики-сантехніки" свого часу набуло такої гостроти, що було скликано нараду за участі "Київелектромонтаж" та "Київпроект". Вирішили просто: сантехніки закріплюють на труби хомути (жодних проводів), а електрики приєднують проводи до клем хомутів, встановлених сантехніками (не торкаючись самих труб). Дійсно, якщо брати на хомути стрічку з нержсталі, то проблем з сумісністю металів буде менше.
     Коробка у ванній кімнаті має займати пристойне місце, оскільки вона є одним з ключових елементів системи електробезпеки у приміщенні підвищеної небезпеки (висока температура і вологість). Шини у ОБО Беттерманн мають провушини для опломбовування кришки, бо там, як лупоне когось, то буде навала страхових і кримінальних експертів: приєднали належним чином чи ні.  >:(
Автор: Сугор
« : 13 Вересень 2011, 10:41:36  »

СНиП 3.05.06-85
Quote (selected)
3.253. Монтаж шунтирующих перемычек на трубопроводах, аппаратах, подкрановых путях, между фланцами воздуховодов и присоединение сетей заземления и зануления к ним выполняется организациями, монтирующими трубопроводы, аппараты, подкрановые пути и воздуховоды.
Автор: NeON2K
« : 12 Вересень 2011, 18:08:33  »

Автор: *Андрей*
« : 12 Вересень 2011, 17:27:34  »

якщо сталева -- то з допомогою прапорця
Що таке "прапорець"?
Автор: O.S.
« : 12 Вересень 2011, 17:24:58  »

Якщо труба чавунна, то мідним хомутом зі сталевої шини як у вас на малюнку; якщо сталева -- то з допомогою прапорця. Хомутики не знаю чи є готові, будівельники просто відрізають шину
Автор: *Андрей*
« : 12 Вересень 2011, 16:41:52  »

Как присоединить к медному проводнику дополнительной системы уравнивания потенциалов существующие стояки горячей\холодной воды? Есть ли специальные хомутики, что ли?
Так:
Автор: Сугор
« : 12 Вересень 2011, 16:10:52  »

Болт варить никто не хочет.
mental, мое мнение, что это пробллемы сантехников, ты должен лишь обеспечить место куда они присоединят свою трубу
Автор: Electrician
« : 12 Вересень 2011, 15:54:15  »

Есть ли специальные хомутики, что ли?
именно так - я даю задание сантехникам и они в своих спецификациях учитывают эти хомутики нужного типоразмера
Автор: e_one
« : 12 Вересень 2011, 15:51:51  »

у беттермана, если не ошибаюсь, есть подобные хомутики
http://www.obo-bettermann.com/ua/tbs_potentialausgleichssysteme.shtml
Автор: mental
« : 12 Вересень 2011, 15:41:29  »

Как присоединить к медному проводнику дополнительной системы уравнивания потенциалов существующие стояки горячей\холодной воды? Есть ли специальные хомутики, что ли? В душевых влажно, нужно чтобы соединение не окислялось. Болт варить никто не хочет.
Автор: Electrician
« : 15 Лютий 2010, 13:41:38  »

ИМХО and12, так трактует ДНАОП 0.00-1.32-01 "2.6.5. В ванных комнатах, душевых и санузлах необходимо использовать электрооборудование, специально предназначенное для установки в соответствующих зонах этих помещений в соответствии с приложением 2, с выполнением таких требований:
1) электрооборудование должно иметь степень защиты по воде не ниже чем:
в зоне 0 - IPX7;
в зоне 1 - IPX5;
в зоне 2 - IPX4 (IPX5 - в ваннах общего пользования);
в зоне 3 - IPX1 (IPX5 - в ваннах общего пользования);
2) в зоне 0 могут использоваться электроприборы напряжением не выше 12 В, предназначенные для использования в ванне. В таком случае источник питания должен размещаться за пределами этой зоны;
3) в зоне 1 могут устанавливаться только водонагреватели;
4) в зоне 2 могут устанавливаться водонагреватели и светильники класса защиты 2;
5) в зонах 0, 1 и 2 не допускается установка соединительных коробок распределительных устройств и приборов управления."
Автор: VitO
« : 15 Лютий 2010, 13:21:57  »

Цитата: and12
Размещать шину уравнивания нужно согласно ДБН  В.2.5-23-2003 рис Л.1 в зоне 3. А лудше всего вынести ее за пределы санузла и установить с наружной стены.  thumbsup


Підтримую Roman3R, - незрозумів де обгрунтування.
Автор: Roman3R
« : 15 Лютий 2010, 12:33:41  »

Цитата: and12
Размещать шину уравнивания нужно согласно ДБН  В.2.5-23-2003 рис Л.1 в зоне 3
На якій підставі , де обгрунтування ?
Автор: and12
« : 15 Лютий 2010, 12:29:41  »

Всем Добрый день .
Размещать шину уравнивания нужно согласно ДБН  В.2.5-23-2003 рис Л.1 в зоне 3. А лудше всего вынести ее за пределы санузла и установить с наружной стены.  :thumbsup: