« : 22 Червень 2011, 15:16:45 »Недавно опять понадобился сбор информации и я накропал свой "сборный" запрос исходных данных. Выкладываю тут, может кому и пригодится 
Запрос исходных данных Электротехнический раздел
Новый объект
В соответствии с ПУЭ, СНиП 11-01-95 «Инструкция о порядке разработки, согласования, утверждения и составе проектной документации по строительству предприятий, зданий и сооружений», М788-1078 «Исходные данные для выполнения электротехнической проектной документации» и требованиями других действующих нормативных материалов (технологические нормы, государственные стандарты, инструкции, циркуляры) для выполнения электротехнической проектной документации необходимы следующие исходные данные:
• краткое описание технологического процесса;
• генеральный план объекта с указанием зданий, сооружений, инженерных сетей и коммуникаций, их назначения;
• генеральный план с указанием места расположения электрощитовой и ТП;
• перспектива развития объекта (направление расширения по генплану);
• очередность строительства зданий и сооружений объекта;
• архитектурно-строительные и технологические чертежи зданий и сооружений с перечнем электропотребителей проектируемого объекта, с указанием точек подключения, их технических данных и заданием на проектирование;
• режим работы каждого здания (цеха) и сооружения объекта (количество смен, число часов работы в каждую смену, число часов работы в год);
• годовое число часов работы предприятия;
• чертежи металлических конструкций, технологические планы и разрезы;
• требуемая степень бесперебойности питания потребителей электроэнергии;
• рекомендации и требования по управлению и блокировкам;
• категория по степени надежности электроснабжения потребителей;
• технические условия энергосистемы или другого источника питания с разрешением на присоединение с указанием срока действия технических условий;
• сторонние потребители, которые следует питать от подстанций объекта. Для каждого потребителя с учетом перспективного развития: установленная и потребляемая мощности (активная и реактивная нагрузки), категория по надежности электроснабжения, количество питающих линий, способ канализации, длина трассы, сечение линий и направление подвода их, требования к коммерческому учету расхода электроэнергии;
• структурная схема источника питания, на которой указано: мощность источника ко времени пуска объекта в эксплуатацию и при полном его развитии, план ввода мощностей по годам, технические данные основного электрооборудования на линиях, предназначенных для питания объекта, характеристика в отношении надежности электроснабжения, наличие третьего независимого источника, уровень эксплуатационного напряжения, отклонения эксплуатационные частоты тока; наличие потребителей, получающих питание по ВЛ электропередачи; максимально возможное количество питающих линий для объекта; способ канализации; длина трассы; сечение линий и направление их подвода;
• токи трехфазного КЗ на шинах источника, от которых производится питание объекта для максимального и минимального режимов энергосистемы и для двух периодов: пуска в эксплуатацию объекта и при полном развитии энергосистемы. Действующее значение периодической составляющей в начальный период, кА через 0,2 с, кА., установившееся значение , кА;
• схема нейтрали источника питания: эффективно-заземленная, через реакторы и т.д.; изолированная;
• ток однофазного КЗ на землю на шинах источника для максимального и минимального режимов энергосистемы;
• характеристика релейной защиты на питающих линиях со стороны источника и максимально-возможная уставка времени защиты;
• реактивная мощность, передаваемая в сеть объекта при максимальном и минимальном режимах энергосистемы;
• согласие энергосистемы на ремонт силовых трансформаторов и высоковольтных электродвигателей, устанавливаемых на объекте;
• согласие энергосистемы на маслохозяйство для маслонаполненного электрооборудования, устанавливаемого на объекте;
• условия электроснабжения на период строительства. Потребляемая мощность для нужд строительства.... кВт;
• устройство автоматической частотной разгрузки. Количество категорий, (уставка по частоте и времени);
• устройство автоматического повторного включения. Характер устройства;
• релейная защита;
• качество электроэнергии;
• уровень компенсации реактивной мощности;
• данные об атмосферных загрязнениях, о климатических условиях в районе размещения сооружений (интенсивности грозовой деятельности, скоростном напоре ветра, толщине стенки гололеда и т.п.), характеристику грунта с указанием структуры, агрессивности и рода почвы, уровня грунтовых вод на территории строительной площадки;
• удельное электрическое сопротивление грунта (Ом?м) в местах расположения объектов;
• характеристика среды во всех помещениях зданий (влажное, сырое, пыльное и т.д.);
• наличие и месторасположение взрывоопасных и пожароопасных зон в помещениях зданий и сооружений с указанием категорий помешений по взрывопожарной и пожарной опасности;
• протокол разделения работ по электротехническому разделу сантехсистем, насосных станций и пр. между проектными организациями (если это имеет место);
• исходные данные для электрообогрева технологических трубопроводов (если это необходимо);
• границы предзаводской площадки, которые должны быть включены в освещение территории объекта (участок подъездной дороги);
• специальные требования к электрическому освещению в зданиях, сооружениях и территории объекта;
• указания, где требуется местное освещение;
• сведения о технических данных опор в районе строительной площадки для наружного освещения. Рекомендуемый материал для опор;
• подтверждение о возможности использования железобетонных фундаментов зданий и сооружений в качестве заземлителей и железобетонных колонн в качестве заземляющих и нулевых защитных проводников для каждого здания и сооружения;
• объем диспетчеризации и телемеханизации системы электроснабжения и управления электрическим освещением территории. Расположение диспетчерского пункта в пунктах управления электрическим освещением территории;
• необходимость сети пониженного напряжения, например, для электрифицированного инструмента и других целей, а также сети частотой, отличной от 50 Гц;
• требования гражданской обороны.
Реконструированный или расширяемый объект
Для реконструированного или расширяемого объекта на стадии Проект решаются вопросы использования существующего электрооборудования и электрических сетей. Для выполнения электротехнической проектной документации необходимы следующие исходные данные:
• исполнительная схема электроснабжения с данными по загрузке трансформаторов, электрооборудования, питающих сетей (секций шин, магистралей и пр.) в зданиях и сооружениях;
• расположение главной понижающей подстанции, распределительных пунктов 6, 10, 35 кВ, трансформаторных и преобразовательных подстанций и других электропомещений в зданиях и сооружениях и на территории объекта;
• расположение тоннелей, каналов, блоков, траншей для межцеховых кабельных сетей на территории объекта и блоков, тоннелей и каналов в зданиях;
• расположение кабельных эстакад и галерей на территории объекта;
• расположение подземных баков маслоуловителей для аварийного слива масла от маслонаполненного электрооборудования на территории объекта;
• расположение прожекторных мачт и определение сторон дороги для размещения опор электрического освещения территории;
• расположение на крыше здания молниеприемной сетки и площадок для прожекторов;
• расположение отдельно стоящих молниеотводов;
• классификация по ПУЭ взрывоопасных и пожароопасных зон, их размеры и месторасположение в зданиях и сооружениях;
• классификация по ПУЭ категорий электроприемников по надежности электроснабжения в зданиях и сооружениях. При наличии электроприемников особой группы I категории - какие технологические решения приняты для обеспечения надежности их электроснабжения (водонапорные башни, агрегаты с неэлектрическим приводом и др.);
• расположение шинопроводов питающих и распределительных сетей в зданиях;
• расположение сетей пониженного напряжения и сетей с частотой, отличной от 50 Гц;
• расположение зон для трасс крупных потоков кабелей, прокладываемых открыто на конструкциях в зданиях и сооружениях;
• справка о техническом состоянии трансформаторов, электрооборудования и питающих сетей в зданиях, подвергающихся реконструкции или расширению;
• расположение главных троллеев для кранов в зданиях и на открытых эстакадах на территории объекта;
• наличие альтернативных источников электроснабжения, их месторасположение, характеристики;
• предполагаемая организация чистки светильников в зданиях (мостики, площадки, с мостовых кранов и т.д.). Необходимость в специальном помещении для хранения и чистки светильников.
Список источников информации
1. ПУЭ Правила устройства электроустановок. Седьмое издание. Дополненное с исправлениями. – М.: ЗАО «Энергосервис», 2003
2. СН 174-75 Инструкция по проектированию электроснабжения промышленных предприятий
3. СН 357-77 Инструкция по проектированию силового и осветительного электрооборудования промышленных предприятий
4. СНиП 3.05.06-85 Электротехнические устройства
5. СНиП 23-05-95 Естественное и искусственное освещение
6. РД 34.21.122-87 Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений
7. ГОСТ Р 50571.10-96 Заземляющие устройства и защитные проводники
8. ТП 5.407-11 Заземление и зануление электроустановок
9. ГОСТ Р 50571.15-97 Выбор и монтаж электрооборудования
10. Постановление Правительства РФ № 87 от 16.02.2008 «Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»
11. М788-1078 «Исходные данные для выполнения электротехнической проектной документации»

Запрос исходных данных Электротехнический раздел
Новый объект
В соответствии с ПУЭ, СНиП 11-01-95 «Инструкция о порядке разработки, согласования, утверждения и составе проектной документации по строительству предприятий, зданий и сооружений», М788-1078 «Исходные данные для выполнения электротехнической проектной документации» и требованиями других действующих нормативных материалов (технологические нормы, государственные стандарты, инструкции, циркуляры) для выполнения электротехнической проектной документации необходимы следующие исходные данные:
• краткое описание технологического процесса;
• генеральный план объекта с указанием зданий, сооружений, инженерных сетей и коммуникаций, их назначения;
• генеральный план с указанием места расположения электрощитовой и ТП;
• перспектива развития объекта (направление расширения по генплану);
• очередность строительства зданий и сооружений объекта;
• архитектурно-строительные и технологические чертежи зданий и сооружений с перечнем электропотребителей проектируемого объекта, с указанием точек подключения, их технических данных и заданием на проектирование;
• режим работы каждого здания (цеха) и сооружения объекта (количество смен, число часов работы в каждую смену, число часов работы в год);
• годовое число часов работы предприятия;
• чертежи металлических конструкций, технологические планы и разрезы;
• требуемая степень бесперебойности питания потребителей электроэнергии;
• рекомендации и требования по управлению и блокировкам;
• категория по степени надежности электроснабжения потребителей;
• технические условия энергосистемы или другого источника питания с разрешением на присоединение с указанием срока действия технических условий;
• сторонние потребители, которые следует питать от подстанций объекта. Для каждого потребителя с учетом перспективного развития: установленная и потребляемая мощности (активная и реактивная нагрузки), категория по надежности электроснабжения, количество питающих линий, способ канализации, длина трассы, сечение линий и направление подвода их, требования к коммерческому учету расхода электроэнергии;
• структурная схема источника питания, на которой указано: мощность источника ко времени пуска объекта в эксплуатацию и при полном его развитии, план ввода мощностей по годам, технические данные основного электрооборудования на линиях, предназначенных для питания объекта, характеристика в отношении надежности электроснабжения, наличие третьего независимого источника, уровень эксплуатационного напряжения, отклонения эксплуатационные частоты тока; наличие потребителей, получающих питание по ВЛ электропередачи; максимально возможное количество питающих линий для объекта; способ канализации; длина трассы; сечение линий и направление их подвода;
• токи трехфазного КЗ на шинах источника, от которых производится питание объекта для максимального и минимального режимов энергосистемы и для двух периодов: пуска в эксплуатацию объекта и при полном развитии энергосистемы. Действующее значение периодической составляющей в начальный период, кА через 0,2 с, кА., установившееся значение , кА;
• схема нейтрали источника питания: эффективно-заземленная, через реакторы и т.д.; изолированная;
• ток однофазного КЗ на землю на шинах источника для максимального и минимального режимов энергосистемы;
• характеристика релейной защиты на питающих линиях со стороны источника и максимально-возможная уставка времени защиты;
• реактивная мощность, передаваемая в сеть объекта при максимальном и минимальном режимах энергосистемы;
• согласие энергосистемы на ремонт силовых трансформаторов и высоковольтных электродвигателей, устанавливаемых на объекте;
• согласие энергосистемы на маслохозяйство для маслонаполненного электрооборудования, устанавливаемого на объекте;
• условия электроснабжения на период строительства. Потребляемая мощность для нужд строительства.... кВт;
• устройство автоматической частотной разгрузки. Количество категорий, (уставка по частоте и времени);
• устройство автоматического повторного включения. Характер устройства;
• релейная защита;
• качество электроэнергии;
• уровень компенсации реактивной мощности;
• данные об атмосферных загрязнениях, о климатических условиях в районе размещения сооружений (интенсивности грозовой деятельности, скоростном напоре ветра, толщине стенки гололеда и т.п.), характеристику грунта с указанием структуры, агрессивности и рода почвы, уровня грунтовых вод на территории строительной площадки;
• удельное электрическое сопротивление грунта (Ом?м) в местах расположения объектов;
• характеристика среды во всех помещениях зданий (влажное, сырое, пыльное и т.д.);
• наличие и месторасположение взрывоопасных и пожароопасных зон в помещениях зданий и сооружений с указанием категорий помешений по взрывопожарной и пожарной опасности;
• протокол разделения работ по электротехническому разделу сантехсистем, насосных станций и пр. между проектными организациями (если это имеет место);
• исходные данные для электрообогрева технологических трубопроводов (если это необходимо);
• границы предзаводской площадки, которые должны быть включены в освещение территории объекта (участок подъездной дороги);
• специальные требования к электрическому освещению в зданиях, сооружениях и территории объекта;
• указания, где требуется местное освещение;
• сведения о технических данных опор в районе строительной площадки для наружного освещения. Рекомендуемый материал для опор;
• подтверждение о возможности использования железобетонных фундаментов зданий и сооружений в качестве заземлителей и железобетонных колонн в качестве заземляющих и нулевых защитных проводников для каждого здания и сооружения;
• объем диспетчеризации и телемеханизации системы электроснабжения и управления электрическим освещением территории. Расположение диспетчерского пункта в пунктах управления электрическим освещением территории;
• необходимость сети пониженного напряжения, например, для электрифицированного инструмента и других целей, а также сети частотой, отличной от 50 Гц;
• требования гражданской обороны.
Реконструированный или расширяемый объект
Для реконструированного или расширяемого объекта на стадии Проект решаются вопросы использования существующего электрооборудования и электрических сетей. Для выполнения электротехнической проектной документации необходимы следующие исходные данные:
• исполнительная схема электроснабжения с данными по загрузке трансформаторов, электрооборудования, питающих сетей (секций шин, магистралей и пр.) в зданиях и сооружениях;
• расположение главной понижающей подстанции, распределительных пунктов 6, 10, 35 кВ, трансформаторных и преобразовательных подстанций и других электропомещений в зданиях и сооружениях и на территории объекта;
• расположение тоннелей, каналов, блоков, траншей для межцеховых кабельных сетей на территории объекта и блоков, тоннелей и каналов в зданиях;
• расположение кабельных эстакад и галерей на территории объекта;
• расположение подземных баков маслоуловителей для аварийного слива масла от маслонаполненного электрооборудования на территории объекта;
• расположение прожекторных мачт и определение сторон дороги для размещения опор электрического освещения территории;
• расположение на крыше здания молниеприемной сетки и площадок для прожекторов;
• расположение отдельно стоящих молниеотводов;
• классификация по ПУЭ взрывоопасных и пожароопасных зон, их размеры и месторасположение в зданиях и сооружениях;
• классификация по ПУЭ категорий электроприемников по надежности электроснабжения в зданиях и сооружениях. При наличии электроприемников особой группы I категории - какие технологические решения приняты для обеспечения надежности их электроснабжения (водонапорные башни, агрегаты с неэлектрическим приводом и др.);
• расположение шинопроводов питающих и распределительных сетей в зданиях;
• расположение сетей пониженного напряжения и сетей с частотой, отличной от 50 Гц;
• расположение зон для трасс крупных потоков кабелей, прокладываемых открыто на конструкциях в зданиях и сооружениях;
• справка о техническом состоянии трансформаторов, электрооборудования и питающих сетей в зданиях, подвергающихся реконструкции или расширению;
• расположение главных троллеев для кранов в зданиях и на открытых эстакадах на территории объекта;
• наличие альтернативных источников электроснабжения, их месторасположение, характеристики;
• предполагаемая организация чистки светильников в зданиях (мостики, площадки, с мостовых кранов и т.д.). Необходимость в специальном помещении для хранения и чистки светильников.
Список источников информации
1. ПУЭ Правила устройства электроустановок. Седьмое издание. Дополненное с исправлениями. – М.: ЗАО «Энергосервис», 2003
2. СН 174-75 Инструкция по проектированию электроснабжения промышленных предприятий
3. СН 357-77 Инструкция по проектированию силового и осветительного электрооборудования промышленных предприятий
4. СНиП 3.05.06-85 Электротехнические устройства
5. СНиП 23-05-95 Естественное и искусственное освещение
6. РД 34.21.122-87 Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений
7. ГОСТ Р 50571.10-96 Заземляющие устройства и защитные проводники
8. ТП 5.407-11 Заземление и зануление электроустановок
9. ГОСТ Р 50571.15-97 Выбор и монтаж электрооборудования
10. Постановление Правительства РФ № 87 от 16.02.2008 «Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»
11. М788-1078 «Исходные данные для выполнения электротехнической проектной документации»