Автор: diden
« : 19 Березень 2018, 17:17:46  »

Всем спасибо. Поставил молниеприемник на основном здании. И провел проводник по парапету балкона. По методу фиктивной сферы защита обеспечивается)
Автор: Сугор
« : 15 Березень 2018, 14:08:34  »

В какой форме оно составляется?
в произвольной, главное чтобы его подписал заказчик
Сертификат проектировщика не имею(
тогда радуйся, фсю ответственность за последствия будет нести ГИП.
Автор: Sergik
« : 15 Березень 2018, 14:07:04  »

Завдання на проектування. Додаток Б. ДБН А.2.2-3-2014
Автор: diden
« : 15 Березень 2018, 14:04:07  »

diden, ну тогда этот вопрос нужно согласовать с заказчиком, и данное решение внести в ТЗ на проектирование. Кстати, сертификат проектировщика имеешь?
ТЗ или задание на проектирование? В какой форме оно составляется? Сертификат проектировщика не имею(
Автор: Сугор
« : 15 Березень 2018, 13:58:54  »

diden, ну тогда этот вопрос нужно согласовать с заказчиком, и данное решение внести в ТЗ на проектирование. Кстати, сертификат проектировщика имеешь?
Автор: diden
« : 15 Березень 2018, 13:54:16  »

а как ты определишь когда начнется гроза, вдруг первый удар как раз в пристройку бабахнет?
только что позвонил на объект, говорят что когда гроза, ветер, людей там нет. Задал конкретный вопрос будут ли при грозе там находиться люди? Ответ - нет.
Автор: Сугор
« : 15 Березень 2018, 13:42:38  »

может просто написать в проекте во время грозы запрещено находиться на балконе, на двери повесить табличку при грозе не входить?
а как ты определишь когда начнется гроза, вдруг первый удар как раз в пристройку бабахнет?
Автор: diden
« : 15 Березень 2018, 12:36:57  »

Угол 45о не перекроет всю площадку, если пользоваться методом сферы (R=45м) вся площадка попадет в зону защиты если по парапету проложить проводник, но люди которые будут стоять у парапета в зону защиты попадут не полностью.
может просто написать в проекте во время грозы запрещено находиться на балконе, на двери повесить табличку при грозе не входить?
Автор: Сугор
« : 15 Березень 2018, 11:46:58  »

Балкон по защитному углу от высокой точки здания должен попасть в зону защиты.

Угол 45о не перекроет всю площадку, если пользоваться методом сферы (R=45м) вся площадка попадет в зону защиты если по парапету проложить проводник, но люди которые будут стоять у парапета в зону защиты попадут не полностью. Впрочем, могу ошибаться, нужны чертежи с прорисоваными зонами, а не фото. Вот здесь:
http://www.obocom.ru/products/sistemy_molniezawity_i_zawity_ot_impul_snyh_perenapryazhenij/sistemy_uravnivaniya_potencialov/shiny_uravnivaniya_potencialov_dlya_montazha_v_pomewenii/shina_uravnivaniya_potencialov_dlya_otkrytogo_montazha_v_korobke_1804/#k_tbs есть интересные буклеты от ОВО. Рекомендую посмотреть типовые решения и рекомендации
Автор: Jovanni
« : 15 Березень 2018, 11:41:55  »

На балконе (по периметру) ничего не нужно делать.
https://imgur.com/hhTH77S
Угла будет достаточно для защиты.
Автор: diden
« : 15 Березень 2018, 11:38:35  »

Добрый день.
по ДСТУ Б В.2.5-38:2008, приложение А (ОПРЕДЕЛЕНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ МОЛНИЕЗАЩИТЫ ОБЪЕКТА ОТ ПУМ И ЕГО УМЗ)
это здание будет максимум 3 категории.
Проложить по коньку основного здания горизонтальный молниеприемник и по краям опуски.
Балкон по защитному углу от высокой точки здания должен попасть в зону защиты.
Максимум, по торцам конька поставьте по молниеприемнику и все.
https://imgur.com/jZ8yBJx
По факту, на основании ДСТУ EN 632305:2012 основным зданием будет создаваться защитная зона при выше указанной организации молниеприемников.

Почитайте ниже приведенный материал:
http://www.abrait.com/image/data/files/poleznosti/Lightning_overvoltage_prot.pdf

Основные документы по организации молниезащиты и защите зданий:
ДСТУ EN 632305:2012;
ДСТУ Б В.2.5-38-2008;
ДБН В.2.5-27-2006.

Большое спасибо за ответ. Дело в том, что проект практически готов, он выполнен согласно ДСТУ Б В.2.5-38:2008, поэтому не хотелось бы касаться ДСТУ EN 632305:2012. Согласно нему, угол будет 55 градусов где то. По  ДСТУ Б В.2.5-38:2008 для третьего уровня молниезащиты 45. Спасибо за интересную информацию.
Автор: Jovanni
« : 15 Березень 2018, 11:32:10  »

Добрый день.
по ДСТУ Б В.2.5-38:2008, приложение А (ОПРЕДЕЛЕНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ МОЛНИЕЗАЩИТЫ ОБЪЕКТА ОТ ПУМ И ЕГО УМЗ)
это здание будет максимум 3 категории.
Проложить по коньку основного здания горизонтальный молниеприемник и по краям опуски.
Балкон по защитному углу от высокой точки здания должен попасть в зону защиты.
Максимум, по торцам конька поставьте по молниеприемнику и все.
https://imgur.com/jZ8yBJx
По факту, на основании ДСТУ EN 632305:2012 основным зданием будет создаваться защитная зона при выше указанной организации молниеприемников.

Почитайте ниже приведенный материал:
http://www.abrait.com/image/data/files/poleznosti/Lightning_overvoltage_prot.pdf

Основные документы по организации молниезащиты и защите зданий:
ДСТУ EN 632305:2012;
ДСТУ Б В.2.5-38-2008;
ДБН В.2.5-27-2006.

И по евростандарту молниезащиты (ДСТУ EN 632305:2012) необходимо просчитывать целесообразность организации молниезащиты с точки зрения затрат на сооружение молниезащиты к приведенным затратам, которые могут возникнуть при попадании молнии, если молниезащита отсутствует.
Но, по причине "технического невежества" со стороны экспертных оценок пожарных служб и экспертиз данное обоснование бессмысленно.
Автор: diden
« : 15 Березень 2018, 11:31:33  »

делать навес.
В принципе, конструкцию навеса можно использовать как молниеприемник
но его еще нет, и неизвестно когда будет
Автор: Сугор
« : 15 Березень 2018, 11:28:12  »

делать навес.
В принципе, конструкцию навеса можно использовать как молниеприемник
Автор: diden
« : 15 Березень 2018, 11:13:44  »

а что они там будут делать во время грозы?
Сейчас там ничего нет, как на фото. Но вроде бы как планируется ставить столики и делать навес. Ни данных что это будет точно, ни проекта нет. Думаете делать по факту? Типа как во время грозы вход запрещен?
Или закрепить стержневые молниеприемники по периметру балкона с помощью изолированных дистанционных держателей 0,5-1 м? https://www.enext.ua/catalog/elementy-vneshney-molniezashchity/izolirovannyj-distantsionnyj-derzhatel-obo-bettermann/