Всем, Добрый день.
Кто знает о возможности или запрете использования удлинителей для подключения рабочих мест в офисах (как в проектах так и в существующих)
Если можно, то ссылки на нормативные документы или письма.
Спасибо.
1 вариант:
Открываем ПУЭ 2014г.
п. 2.1.47. У місцях, де можливі механічні пошкодження електропроводки,відкрито прокладені проводи і кабелі мають бути захищені від них своіми захісними оболонками, а якщо такі оболонки відсутні або недостатньо стійкі щодо механічних впливів,- трубами, коробами, огорожами або застосуванням прихованої електропроводки.
п. 2.1.48. Проводи і кабелі мають застосовуватися лише в тих сферах, які зазначені в стандартах і технічних умовах на кабелі ( проводи ).
п. 2.1.50. Для жівлення переносних і пересувних електроприймачів слід застосовувати шнури і гнучкі кабелі з мідними жилами, спеціально призначені для цієї мети, з урахуванням можливих механічних впливів.
И дальше в главе:
ВІДКРИТІ ЕЛЕКТРОПРОВОДКИ УСЕРЕДИНІ ПРИМІЩЕНЬ
2 Вариант: Пожарный.
Куда стремится инспектор пож. надзора в 1 очередь на предприятии.
Правильно: в бухгалтерию. Где тыкая пальчиком в переноски, громогласно именует это всё временной электропроводкой и быстренько строчит акт о нарушении. На все оправдания и ссылки на нормативные документы он отсылает к ПУЭ 2014г. п.2.1.36. и 2.1.37. и требует бетонную стяжку под переноской толщиной 10мм и шириной в зависимости от диаметра кабеля переноски.