Відповідь

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.
Ім'я:
   
Email:
Тема:
Іконка повідомлення:
Вкладення:
(Вкладення)
Restrictions: 4 per post, maximum total size 5120KB, maximum individual size 5120KB

підказка: натисніть alt+s для відправлення або alt+p для перегляду повідомлення


Повідомлення в цій темі

Автор: Nekker
« : 11 Вересень 2015, 16:41:08  »

Есть похожая ситуация. Но интереснее.
Дом:
1. 76 квартир 1-го вида с плитами на природном газе (отопление газовое индивидуальное).
2. 16 квартир - с полным электроотоплением (плиты тоже электрические).-последние два этажа.

Как посчитать нагрузку в целом на жилье?
Автор: CC19
« : 06 Серпень 2015, 21:14:44  »

ДБН В.2.5-23:2010 таблиця 3.2 та 3.3
Таблиця 3.3
Quote (selected)
Примітка. Коефіцієнти одночасності для всіх котеджів подані з урахуванням проточних електроводопідігрівальних приладів. Для котеджів з електроопаленням значення Код подані для режиму постійного включення електроопалювальних приладів протягом опалювального сезону і не дійсні для електротеплоакумуляційних систем, що працюють у період мінімальних навантажень системи.
Автор: grossel
« : 06 Серпень 2015, 20:18:02  »

Roman3R, вот поэтому и не нужно просто суммировать мощности котлов, ведь их мощность можно взять и с 2-х кратным запасом, тогда конечно Кс буде меньше 0,5. Нужно рассчитать суммарные теплопотери дома, вот эта цифра и будет реальной расчетной мощностью на отопление.
При  розрахунку  системи  опалення  приміщень  житлового будинку, визначення теплових витрат ведеться оцінюванням питомих теплових витрат  (витрат  тепла  з  1  м²  площі,  або  1  м³  об’єму  приміщення)  шляхом помноження на площу (oб’єм) приміщення.
Керуючись  паспортом  будівлі,  СНиП2.04.05-91*У  «Отопление, вентиляция и кондиционирование» Додаток 25, для цегляного житлового будинку з утепленням пінополістиролом з мінватою, приймаються питомі теплові витрати в розмірі ... кВт/м².
Теплове  навантаження  будівлі  визначається  складанням  теплових потужностей  з  урахуванням  теплових  витрат,  а  встановлена  потужність системи  опалення-потужностей  усіх  теплонакопичувачів  з  урахуванням коефіцієнту запасу  системи опалення кз =1,1 – 1,2.
                       Q = qу х S
де: q у – питомі теплові витрати (кВт/м²)
     S -  площа приміщення, (м²).
Висновок, розрахунком опалення житлового будинку повинні займатися спеціалісти системи ОВ. Тим більше що змінилось ДБН по опаленню і відповідно питомі теплові витрати в залежності від конструкції стін і утеплення.
Тільки після визначення теплових витрат і підбору опалювальних приладів, можливо визначити групи жител з рівними показниками навантажень, Кс і розрахункову потужність житлового будинку.
Автор: boss
« : 06 Серпень 2015, 18:35:36  »

Котли оснащенні системами автоматичного регулювання заданої температури і не всі вони будуть одночасно працювати на максимальну потужність , отже Кс буде менше 1
Теоретически может и так, но в ДБНе ничего не сказано о Кс<1. А проектировать нужно по нормам.
Автор: Roman3R
« : 06 Серпень 2015, 16:38:11  »

поэтому и не нужно просто суммировать мощности котлов
ДБН В.2.5-23:2010 таблиця 3.2 та 3.3
Автор: CC19
« : 06 Серпень 2015, 16:29:14  »

Roman3R, вот поэтому и не нужно просто суммировать мощности котлов, ведь их мощность можно взять и с 2-х кратным запасом, тогда конечно Кс буде меньше 0,5. Нужно рассчитать суммарные теплопотери дома, вот эта цифра и будет реальной расчетной мощностью на отопление.
Автор: Roman3R
« : 06 Серпень 2015, 16:21:19  »

Т.е. все котлы могут работать 5 суток подряд, отсюда и Кс=1
Котли оснащенні системами автоматичного регулювання заданої температури і не всі вони будуть одночасно працювати на максимальну потужність , отже Кс буде менше 1 .
Автор: CC19
« : 06 Серпень 2015, 16:13:22  »

Откуда такая информация?
На сколько я знаю, то сантехники выбирают мощность отопительных приборов исходя из общих теплопотерь дома (квартиры) и температуры наружного воздуха наиболее холодной пятидневки. Т.е. все котлы могут работать 5 суток подряд, отсюда и Кс=1. Другое дело что значение 60-120 Вт/м брать не совсем правильно, а сантехники совместно со строителями должные сделать теплотехнический расчет, по которому и будет понятно сколько кВт нудно на отопление дома.
Автор: Бригадир
« : 06 Серпень 2015, 15:36:22  »

Откуда такая информация?
:thumbsup:
Автор: Udgin
« : 06 Серпень 2015, 15:26:57  »

boss,
Quote (selected)
Однокомнатные и двухкомнатные квартиры могут быть как жилища одного типа.

Я понимаю, что они могут быть одного типа. Но если у нас электроотопление, то мощность котлов будет разная и соответственно удельные нагрузки разные, поэтому получается два типа жилищ.
Автор: boss
« : 06 Серпень 2015, 15:10:28  »

Откуда такая информация?
Из того же ДБНа, из тех же таблиц
Автор: boss
« : 06 Серпень 2015, 15:01:12  »

И еще вопрос к формуле (восемь) 23-го ДБНа (определение расчетной нагрузки от жилищ с разными удельными нагрузками).
Допустим, у меня два типа жилищ: 100 однокомнатных и 10 двухкомнатных квартир. Тогда согласно этой формуле:
Рр=(Ру1∙N1+Pу2∙N2)∙Kод(1+2)

Вопрос: чему равен коэф. Kод(1+2)? 0,9?

Однокомнатные и двухкомнатные квартиры могут быть как жилища одного типа.
Код за табл. 3.4
Автор: Udgin
« : 06 Серпень 2015, 12:27:23  »

andery, предварительно около 3,5 кВт.
Автор: andery
« : 06 Серпень 2015, 12:22:50  »

andery, электрокотел в каждой квартире, в доме 150 квартир.
А какой мощности котлы?
Автор: andery
« : 06 Серпень 2015, 12:22:24  »

Udgin,
я понимаю что вопрос не к вам, а к главному инженеру.
Но мы как-то проектировали, при таком количестве квартир (у нас меньше было), возможно выгоднее поставить центральные котлы с баками теплоаккамуляторов. Котел греет воду ночью при низких тарифах и отправляет в баки теплоаккумуляторы, а днем только догревает при необходимости.
Правда при таком количестве нужна будет большая площадь для этого.
Но тут нужно считать ТЭО.
Хотя электрокотел в каждой квартире гораздо удобнее, в плане эксплуатации и отсутствия теплотрас по всему дому.