Автор: Electrician
« : 16 Грудень 2008, 11:44:29  »

Цитата: Yurik
Какая там взята нить накаливания.
какая бы нить накаливания не была, она представляет собой чисто активное сопротивление (учитывать индуктивность от закручивания вольфрама тоненькой спиралькой, на мой взгляд просто смешно), а раз так, то косинус просто обязан быть равным 1 (ТОЭ другого варианта не допускает).
Цитата: Yurik
лампы с кос фи 0,5
да бывают и такие лампы (без компенсации), но они рекомендуются для единичного применения (отдельные светильники на объекте), и потом этот косинус указан в паспорте светильника.
Ну или сделай в конце концов, как советует aleks,
Цитата: aleks
просто определись с кабелем и защити его соответственным автоматом, кабель не сгорит.
Автор: aleks
« : 16 Грудень 2008, 10:38:34  »

Yurik, не переймайся косинусом ;)
просто определись с кабелем и защити его соответственным автоматом, кабель не сгорит.
Автор: Yurik
« : 16 Грудень 2008, 09:56:56  »

Цитата: Сугор
странно а в ДБН написано что 1
Ну в ДБН много чего написано, а кто по факту проверял? Для ЛЛ там кос фи 0,92, а есть физически (на том же объекте) лампы с кос фи 0,5. Опять же кос фи насосов чему равный? Я встречал от 0,8 до 0,32. Да можно сказать, что там есть двигатель и что разные обмотки. А лампы сейчас все делают строго по ГОСТу? Какая там взята нить накаливания. Так что четко утвержать что 1 я бы не стал.
Цитата: Сугор
ну напиши 0,98
Средне фонарное мне сейчас не нужно, кабель просто может сгореть и тогда будет не весело
Автор: Сугор
« : 15 Грудень 2008, 20:21:06  »

Yurik, Только у военных и то только в военное время Cos=4.
Цитата: Yurik
но даже у лампы накаливания кос фи не 1.
странно а в ДБН написано что 1
Цитата: Yurik
исходя из данной логике кос фи у котла равен 1
ну напиши 0,98
Автор: Electrician
« : 15 Грудень 2008, 12:06:45  »

Цитата: Yurik
Тока нету
как я люблю паспорта на оборудование  >:(! особенно закордонные, в наших обычно все таки давали побольше информации (я помню, что котел "отечественный"  :)).
Цитата: Yurik
Запустим проверю
в принципе, тоже метод
Автор: Yurik
« : 15 Грудень 2008, 11:48:08  »

В паспорте есть только рекомендуемый автомат (40А) и сечение кабеля 3х6+1х4. Тока нету. Запустим проверю
Автор: Electrician
« : 15 Грудень 2008, 11:45:15  »

Цитата: Yurik
исходя из данной логике кос фи у котла равен 1
нет, исходя из данной логики, косинус весьма близок к 1 и соответственно расчетный ток незначительно превышает те самые 27 А. Если представить себе котел с системой управления в виде квартиры с электроплитой и кондиционером  :), то в соответствии с табл. 4.5 ДБН 23 - косинус у него будет 0,93 и ток соответственно 29,4 А, что ненамного превышает 27 А. И вообще, у котла должен быть паспорт
Автор: Yurik
« : 15 Грудень 2008, 11:33:18  »

Electrician, т.е. исходя из данной логике кос фи у котла равен 1? Может быть я конечно и ошибаюсь, но даже у лампы накаливания кос фи не 1.
Автор: Electro2
« : 15 Грудень 2008, 11:21:18  »

Цитата: Yurik
Если на вводе щитка стоит автомат 40А, может ли на кабели который идет от щитка к ГРЩ появится ток более 40А?
Может :D, правда на некоторое время :P
Смотри время-токовые характеристики автомата :)
Автор: Electrician
« : 15 Грудень 2008, 11:12:58  »

Цитата: Yurik
У котла есть система управления
сколько потребляет система управления 18-ти киловатного котла? копейки по сравнению с общей нагрузкой - косинус сильно уронить она не сможет никак.
Цитата: Yurik
плюс тены
сомневаться в косинусе тенов  =-0? я бы не рискнул  :D.
Цитата: Yurik
К тому же котел отечетсвенного производства (без обид), так что не понятно какой у него будет косинус
сомневаюсь, что даже отечественный производитель, сможет ввести в нагрузку электрокотла значительную индуктивную составляющую, тем самым понизив косинус. Ну и согласен
Цитата: мадо
нужно не скабеля начинать. А с смены ТУ
Автор: Yurik
« : 15 Грудень 2008, 11:10:24  »

Возможно. Кстати, вот что мне не понятно. Если на вводе щитка стоит автомат 40А, может ли на кабели который идет от щитка к ГРЩ появится ток более 40А?
Автор: мадо
« : 15 Грудень 2008, 11:05:32  »

В даное время лучше геморойный чем никакого  :thumbsup:
Автор: Yurik
« : 15 Грудень 2008, 10:57:05  »

Ну по поводу ТУ ничего не знаю (а был ли мальчик?). Если по хорошему там очень много нарушений и не только в электрике. Проекты разных разделов делали разные конторы. Объект полностью не согласован. Мы хотели пройти лотком, а там резко образовались ОВешники. Где-то не сообщили нам, что надо подвести питание к вентилятором, пришлось по чистовой штробить снова. Чесно говоря геморный объект, уже так с ним замучились.
Автор: мадо
« : 15 Грудень 2008, 10:25:51  »

как по мне нужно не скабеля начинать. А с смены ТУ. В наше время платить за електрокотел  по обычным тарифам будет дороговато.
Автор: Yurik
« : 15 Грудень 2008, 10:24:12  »

Ну по поводу 27А я не согласен. У котла есть система управления, плюс тены. Я не думаю, что кос фи у них 1. К тому же котел отечетсвенного производства (без обид), так что не понятно какой у него будет косинус. А в мануале к котлу рекомендуемый автомат защиты 40А.
Но задача уже разрешилась, убедили всей толпой заказчика пробросить отдельный кабель. Так что всем спасибо