Автор: aleks
« : 03 Грудень 2008, 15:04:31 »Quote (selected)
лучше поставить импульсные реле на каждую группуесли мощностя позволяют, конечно. ну и деньги

лучше поставить импульсные реле на каждую группуесли мощностя позволяют, конечно. ну и деньги
может будет лучше поставить импульсные релевот к этому я и вел...
пускатель - это контактор, в котором есть тепловая защита.в общем то, оно конечно так
я бы выбрал контакторы
В связи с чем медь не закапывают в землю?традиция такая
И что это за экономический анализ?а посчитать, почем нынче кабель для народа, сравнить медь с алюминием
Насчет системы управления освещением, что выбрать:я бы выбрал контакторы, и вообще взял бы ящики управления освещением, правда они не предусматривают управление с двух мест (а может надо внимательней посмотреть схему
в землю обычно медь не закапывают, но можно конечно провести экономический анализВ связи с чем медь не закапывают в землю?
Будет две группы освещения (путем чередования фаз), с каждой точки нужно иметь возможность управлять двумя группами.как планируете реализовать такое управление с двух мест?
я бы провод брал наверно не менее 25 квадрат, алюминий, но конечно нужно представлять конфигурацию сети, может и 16 хватит. В общем расчет потерь напряжения надо делать
Я имею ввиду будет ли разбиваться на зоны, и управляться только своей зоной из каждого места? Если да, то допустим ли такой вариант?