« : 05 Серпень 2013, 17:55:00  »

Ваше сообщение понравилось-дом строить не будем.
Автор: Berayi
« : 05 Серпень 2013, 14:32:08  »

а данную ситуацию к чему отнести?
ВЫБИРАЙТЕ:
ГОСТ Р 22.0.01-94 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Основные положения
ГОСТ Р 22.0.05-94 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Техногенные чрезвычайные ситуации. Термины и определения
ГОСТ Р 22.0.06-95 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Поражающие факторы. Номенклатура параметров поражающих воздействий
ГОСТ Р 22.0.07-95 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники техногенных чрезвычайных ситуаций. Классификация и номенклатура поражающих факторов и их параметров
ГОСТ Р 22.0.08-96 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Техногенные чрезвычайные ситуации. Взрывы. Термины и определения
ГОСТ Р 22.0.11-99 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Предупреждение природных чрезвычайных ситуаций. Термины и определения
ГОСТ Р 22.1.01-95 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Мониторинг и прогнозирование. Основные положения
ГОСТ Р 22.1.02-95 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Мониторинг и прогнозирование. Термины и определения
ГОСТ Р 22.1.06-99 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Мониторинг и прогнозирование опасных геологических явлений и процессов. Общие требования
ГОСТ Р 22.1.07-99 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Мониторинг и прогнозирование опасных метеорологических явлений и процессов. Общие требования
ГОСТ Р 22.1.08-99 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Мониторинг и прогнозирование опасных гидрологических явлений и процессов. Общие требования
ГОСТ Р 22.1.09-99 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Мониторинг и прогнозирование лесных пожаров. Общие требования
ГОСТ Р 22.2.05-94 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Техногенные аварии и катастрофы. Нормируемые метрологические и точностные характеристики средств контроля и испытаний в составе сложных технических систем, формы и процедуры их метрологического обслуживания. Основные положения и правила
ГОСТ Р 22.2.07-94 Вещества взрывчатые инициирующие. Метод определения температуры вспышки
ГОСТ Р 22.6.01-95 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Защита систем хозяйственно-питьевого водоснабжения. Общие требования
ГОСТ Р 22.7.01-99 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Единая дежурно-диспетчерская служба. Основные положения
ГОСТ Р 22.8.05-99 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Аварийно-спасательные работы при ликвидации последствий аварий на химически опасных объектах. Общие требования
ГОСТ Р 22.8.06-99 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Аварийно-спасательные работы при ликвидации последствий аварий на радиационно опасных объектах. Общие требования
ГОСТ Р 22.8.07-99 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Аварийно-спасательные работы при ликвидации чрезвычайных ситуаций, вызванных опасными гидрологическими явлениями на акваториях. Общие требования
ГОСТ Р 22.9.01-95 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Аварийно-спасательный инструмент и оборудование. Общие технические требования
Автор: Сугор
« : 05 Серпень 2013, 14:24:52  »

Луцьк затопило

а данную ситуацию к чему отнести?
Автор: Berayi
« : 05 Серпень 2013, 14:11:51  »

только электрики к этому каким боком
Да все тем же... Как Вы правильно заметили Этот вопрос в компетенции ГАПа, вот он (ГАП или ГИП) и выдает задание электрикам.
А уж они (электрики) согласно этого задания и определяют уровень установки ВП, ВРП, ГРЩ.
тем более уже определились, Грунтовых вод нету!
Во как раз грунтовые воды к затоплению не имеют никакого отношения (посмотрите еще раз определения ДБН В.1.1-25-2009
Автор: CC19
« : 05 Серпень 2013, 14:03:25  »

В общем, вопрос открытый, сантехникам не нравится, говорят: "затопим тебя по любому". Или пол всего подвала опустим, или  на первом этаже "выгрезем" кусок...
Автор: grossel
« : 05 Серпень 2013, 07:59:05  »

Berayi, все вы правильно изложили, только электрики к этому каким боком. Этот вопрос в компетенции ГАПа, тем более уже определились, СС19:Грунтовых вод нету! Затопить могут только сантехники ...
Автор: Berayi
« : 04 Серпень 2013, 18:30:53  »

А чего все гадают на кофейной гуще...
Открываем ДБН В.1.1-25-2009 "Захист від небезпечних геологічних процесів, шкідливих експлуатаційних впливів, від пожежі. Інженерний захист територій та споруд від підтоплення та затоплення"
Затоплення (поверхневими водами) - Утворення вільної поверхні води на ділянці території внаслідок підвищення рівня водотоку, водойми, накопичення поверхневих вод у низинах рельєфу.
Ну и для сравнения (там же):
Підтоплення (ґрунтовими водами) - Інженерно-геологічний процес, який має прояви у певних умовах природного середовища (в тому числі на міських територіях) внаслідок спільного впливу причин і факторів, як природного, так і техногенного походження, коли за розрахунковий період часу відбувається збільшення вологості ґрунтів або підняття рівня ґрунтових вод до граничних значень, за якими порушуються умови будівництва й експлуатації будинків та споруд, відбувається пригнічення та загибель зелених насаджень, засолення та заболочування земель сільськогосподарського призначення.
Автор: grossel
« : 04 Серпень 2013, 16:28:15  »

 В нормах оговорена гидроизоляция, порог выше на 100мм и не помню нужно посмотреть ДБН по общественным зданиям-сигнализация затопляемости. Но мы все понимаем, что протечки от сантехники будут, поэтому я лично задаю сантехникам обустройство канализационного приямка с сигнализацией аварийного уровня в канализационном приямке.
   Если это касаеться жилья, то прямой нормы по выполнению канализационного приямка с дренажним насосом я не встречал. В ДБН ВК эти нормы есть для насосных, водомерных узлов и теплововых пунктов, помещений ГО- размещаемых в подвалах и техподпольях.
Автор: CC19
« : 04 Серпень 2013, 15:46:39  »

Не поняли наверное меня. Грунтовых вод нету! Затопить могут только сантехники (или не могут?), через свои трубопроводы по подвалу. На этот случай нужно предусматривать какие то мероприятия?
Автор: grossel
« : 04 Серпень 2013, 14:50:46  »

 Вообще то это в компетенции ГИПа(ГАПа). Если близко грунтовые воды или просадочные грунты, это видно по результатам геологических изысканий, которые заказывают строители проектировщики для расчета несущей способности и устройства свайного поля под фундаменты. По этим результатам ВКашники (сантехники) видают задание автоматчикам на выполнения проекта сигнализации в контрольных колодязях ВК и водоснабжения, а также в техподполье или подвале. Проектируют канализационные приямки с канализационными насосами, на которые тоже выдают задание электрикам (автоматчикам). При устройстве электрощитовой в подвале (техподполье) в месте ее размещения рекомендуеться устраивать бетонные полы с уклоном в сторону канализационного приямка с установленым насосом и сигнализацией аварийных уровней жидкости в нем. Управление насосом должно быть местное (ручное) для ремонта и наладки и автоматичкское по уровням в приямке, с выводом сигнала аварийного уровня на пульт ОДС.
Автор: CC19
« : 04 Серпень 2013, 13:19:03  »

grossel, как определить этот район?
и я о том же, как?
Район не подтапливаемый.
Если брать грунтовые воды и паводки.
А вот с сантех. сетями что делать, могут они затопить?
Автор: Сугор
« : 04 Серпень 2013, 10:51:36  »

Если это район "возможного подтопления"
grossel, как определить этот район?
Автор: grossel
« : 04 Серпень 2013, 07:06:43  »

 Нет. Если это район "возможного подтопления", то электрощитовую нельзя размещать в подвале.
Автор: CC19
« : 04 Серпень 2013, 00:22:10  »

за умови унеможливлення її затоплення
Поріг 100мм перед входом унеможлювлює її затоплення??
Автор: grossel
« : 03 Серпень 2013, 10:25:59  »

 ДБН В.2.2-15-2005:
       2.15 Приміщення електрощитової влаштовується згідно з вимогами ПУЕ та ДНАОП 0.00-1.32. У багатоповерхових житлових будинках електрощитові розміщують, як правило, на першому поверсі з виходом із неї безпосередньо назовні або у поповерховий позаквартирний коридор (хол).

Не допускається розміщення електрощитової суміжно з житловими приміщеннями, під і над ними. Допускається передбачати електрощитову в підземному поверсі поблизу входу за умови унеможливлення її затоплення та з влаштуванням шумоізоляції огороджувальних конструкцій.