Автор: Андрюха РЗА
« : 15 Серпень 2012, 11:30:25  »

В принципе можно. По идее, если отстроить ПКТ от бросков токов намагничивания трансов (4хІн), то и от пусковых токов движков по 0,4 кВ он будет отстроен. Так что я - за.
Автор: e_one
« : 15 Серпень 2012, 09:04:34  »

Андрюха РЗА, спасибо.
Могу ли я согласно п.3.2.3 ПУЭ для защиты ТП 6/0,4 200кВт использовать предохранители, если она питает асинхронные двигатели малой мощности, розетки и освещение?
Автор: Андрюха РЗА
« : 15 Серпень 2012, 08:48:18  »

По трансформаторам тока самая полная информация тутhttp://www.cztt.ru/transformator_toka.html
Автор: nocibur
« : 15 Серпень 2012, 00:17:53  »

где найти трансформаторы тока на 6кВ
купить что-ли ? или характеристики ?
если характеристики, то я смотрю:
Электротехнический справочник В.Г.Герасимов
Шабад М.А. Расчет РЗиА для распределительных сетей 2003
Про
допустимую кратность измеряемого тока при которой погрешность не будет превышать 10%?
в Шабаде есть о проверке пригодности ТТ по их 10% погрешности, если это одно и тоже.
Автор: e_one
« : 14 Серпень 2012, 14:39:59  »

Подскажите, пожалуйста, где найти трансформаторы тока на 6кВ и где узнать информацию по максимальной кратности измеряемого тока по отношению к номинальному, допустимую кратность измеряемого тока при которой погрешность не будет превышать 10%?
Автор: e_one
« : 13 Серпень 2012, 13:02:19  »

да это я нашел
мне не хватает к-та пускового тока и к-та минимального момента
Автор: Бригадир
« : 13 Серпень 2012, 12:51:17  »

Автор: e_one
« : 13 Серпень 2012, 12:10:56  »

Подскажите, где достать паспортные данные для двигателя а3-13-62-8?
Автор: e_one
« : 13 Серпень 2012, 09:59:23  »

Бригадир, да надеюсь что все таки закажут проект. Потом будет чем гордится :)
Ну а насчет шарашек. Я летом немножко поучаствовал в реконструкции одного ну очень крупного металлургического комбината с иностранными хозяевами.
Там вообще из исходных данных был только перечень устаревшего оборудования.
Автор: Бригадир
« : 11 Серпень 2012, 18:16:45  »

Завод, который производит земснаряды у нас заказал оборудование
Шо за "шарашка"? Они чё без проекта строят?
Раньше Львовский автобусный завод целым институтом разрабатывал и строил автобусы, которые "миллион" раз испытывали, многие из которых до сих пор бегают. А теперь Порошенко "богданы" стряпает, которые горят как спички и переворачиваются.
Автор: e_one
« : 11 Серпень 2012, 13:36:32  »

Бригадир, да нет. На 6кВ у нас только привод грунтового насоса.
На самом земснаряде будет устанавливаться транс 6/0,4 200кВт, от которого запитываем лебедки, краны, сваи, освещение.
Автор: Бригадир
« : 11 Серпень 2012, 12:38:15  »

электроприводами лебедок, кранов и свай много работы
И ШО, все на 6 кВ?
Автор: e_one
« : 11 Серпень 2012, 11:53:26  »

Прочитал книжку по электрооборудованию земснарядов и понял что без проекта не обойтись.
Т.к. для 6кВ таки нужно рассчитывать релейную защиту та и с электроприводами лебедок, кранов и свай много работы.
Автор: e_one
« : 10 Серпень 2012, 16:42:10  »

Сугор, спасибо. мой гугл такого не находил :)

Контактор уже нашелся на шнейдере, звать его Rollarc R400.
У АВВ есть что-то похожее, но они так и не ответили на запрос о наличии/сроках поставки.
Автор: Бригадир
« : 10 Серпень 2012, 15:09:39  »

Пока что все застряло на стадии поиска 6кВ контакторов
Ячейки КСО с вакуумниками.