Автор: physieker
« : 17 Вересень 2012, 12:02:03  »

можно, при ссылании на типовой, приписывать - "Применительно". типа общую идею я вам показываю, но отхождения от типового указываю.
даже если вся трасса в ПВХ трубах - в ссылочных пишу А5-92
Автор: *Андрей*
« : 17 Вересень 2012, 11:19:03  »

Что все так любят ссылаться на ТП. Типовой проект - это пример способа прокладки, выполнения чего либо. Не больше и не меньше. Он не является обязательным, не является нормативным документом.
Если вы не ссылаетесь на ТП, то в таком случае вы обязаны показать в проекте все необходимые чертежи (ввод кабеля в сооружение, прокладка кабеля под землей и т.д.).
Автор: SinSilence
« : 17 Вересень 2012, 11:07:23  »

Ну как бы: "Что не запрещено, то разрешено" (с) - вроде бы так. Если нет, пусть юристы поправят
Типовой в России по российским нормам, а не по украинским. Вычислять соответствия неинтересно. Или не так?
Автор: Sharfik
« : 11 Вересень 2012, 14:25:45  »

Что все так любят ссылаться на ТП. Типовой проект - это пример способа прокладки, выполнения чего либо. Не больше и не меньше. Он не является обязательным, не является нормативным документом.
Автор: Андрюха РЗА
« : 11 Вересень 2012, 14:23:13  »

Що вам забороняє використовувати в Україні типові рішення А11-2011 ?
а что разрешает?
Ну как бы: "Что не запрещено, то разрешено" (с) - вроде бы так. Если нет, пусть юристы поправят
Автор: *Андрей*
« : 11 Вересень 2012, 12:49:39  »

Имеется в виду типовой проект
Що вам забороняє використовувати в Україні типові рішення А11-2011 ?
а что разрешает?
Автор: Roman3R
« : 11 Вересень 2012, 12:04:52  »

Имеется в виду типовой проект
Що вам забороняє використовувати в Україні типові рішення А11-2011 ?
Автор: SinSilence
« : 11 Вересень 2012, 11:32:01  »

    А где вариант для Украины?

За моїми даними труби DKC і кабелі ні чим не відрізняються від російських .
Имеется в виду типовой проект, а не трубы.
Автор: hi_tech
« : 10 Вересень 2012, 23:09:40  »

Тоже стараюсь предусматривать в проекте полиэтиленовые трубы ДКС.
Как правильно заметил *Андрей* асбестоцементные трубы экологически небезопасны, к примеру согласно  ВБН В.2.2-45-1-2004. "Проектирование телекоммуникаций" данный вид труб применять не рекомендуется именно по этой причине.
Автор: Roman3R
« : 10 Вересень 2012, 22:38:18  »

А где вариант для Украины?
За моїми даними труби DKC і кабелі ні чим не відрізняються від російських .
Автор: SinSilence
« : 10 Вересень 2012, 16:52:13  »

Есть типовой альбом А11-2011 "Прокладка кабелей напряжением до 35 кВ в траншея
А где вариант для Украины?
Автор: motion
« : 16 Липень 2012, 17:14:52  »

Есть типовой альбом А11-2011 "Прокладка кабелей напряжением до 35 кВ в траншеях с применением двустенных гофрированных труб ЗАО "ДКС". http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=1727
Автор: motion
« : 16 Липень 2012, 17:09:07  »

Для кабельных линий, значительная часть которых должна быть проложена в трубе, предусматриваем гибкую гофрированную ПНД/ПВД трубу. Бывает, что в некоторых проектах на пересечениях кабелей с подземными коммуникациями используем а/ц трубу. Все зависит от пожеланий заказчика и от трассы прокладки КЛ: если пересечений мало, то как по мне проще положить а/ц трубу (чаще dу=100 мм), если участок КЛ протяженный, то предпочтительнее проложить кабель в ПНД/ПВД трубе расчетного диаметра (внутренний d трубы должен быть равен не менее 1,5Dкабеля).
Автор: physieker
« : 16 Липень 2012, 16:27:51  »

все молчат :( тогда поставим вопрос по другому.

КТО КАКУЮ ТРУБУ закладывает при пересечении кабеля с дорогой и комуникациями ?
по умолчанию все еще использую а/ц. но уже были два проекта, когда сети просили заменить на ПВХ (менял на двухстенную гофрированную от ДКС).
один раз решил вепендрица и заложил сразу ПВХ. пришло замечание - заменить на ту, что в типовом А5-92 (т.е. на а/ц 100мм)
Автор: *Андрей*
« : 16 Липень 2012, 15:39:17  »

Еще интересный момент по расчету длительно допустимых токов кабелей проложенных в трубах. В какойто ветке видел формулу I=Iд*Ктр, где Iд-длительно допустимый ток кабеля в земле, Ктр- коэфициент при прокладке в трубах до 10 кВ-0,88, 20-35 кВ=0,82. Вот откуда эта формула? )
ПУЭ, глава 1.3