Автор: 3oloS
« : 22 Травень 2009, 10:49:19  »

Автор: Seva
« : 22 Травень 2009, 10:28:28  »

ПОМОГИТЕ С ДИПЛОМОМ НЕОБХОДИМО ПО РАЗДЕЛУ "ЗАЩИТА КЛ-0,4 Кв АВТОМАТАМИ" ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЕН
Автор: inspektorpo
« : 27 Листопад 2008, 12:50:40  »

Цитата: Nastya
плавкий предохранитель
Может быть мой комент не кместу, но понятия "плавкий предохранитель" нет, есть плавкая вставка и предохранитель соответственно. Номинальным током предохранителя называют указанный на нем ток, который равняется наибольшему номинальному току плавкой вставки, которую разрешается устанавливать в данном предохранителе. Номинальным током плавкой вставки является ток, при котором она должна длительно работать, исходя из номинального тока присоединения, которое она конкретно защищает.
Автор: Nastya
« : 30 Жовтень 2008, 12:08:01  »

Благодарю за подсказку :) Честно говоря, я не очень рассчитывала на внимание. ::)
 
Автор: Виктор
« : 29 Жовтень 2008, 18:58:53  »

Цитата: Nastya
оказать помощь по переводу
Меняя плавкий предохранитель, убедитесь, что номинал нового предохранителя соответствует номиналу заменяемого. Перед заменой плавкого предохранителя обязательно отключите устройство (название устройства) от сети электропитания во избежание поражения электрическим током.
Автор: Nastya
« : 29 Жовтень 2008, 18:00:26  »

Простите, что не в тему. Не были бы вы так любезны оказать помощь по переводу? Удобочитаемы ли следующие предложения:

Меняя плавкий предохранитель, проследите за тем, чтобы новый соответствовал номинальной силе тока предыдущего плавкого предохранителя и был одобрен производителем оборудования. При перегорании плавкого предохранителя проверmте, выключено ли питание, затем меняйте плавкий предохранитель.

Заранее огромное спасибо.
Автор: Сугор
« : 31 Липень 2008, 14:29:17  »

AleksandrPol, Но лучше, меньше места занимает и при аварии по одной фазе отключается вся линия
Автор: AleksandrPol
« : 28 Липень 2008, 09:13:24  »

Цитата: Сугор
на вводе в щит я бы поставил бы всетаки автомат
автомат дороже!
Автор: Сугор
« : 25 Липень 2008, 22:58:01  »

Цитата: AleksandrPol
"При применении однотипных предохранителей селективными считаются те, которые различаются на две ступени по шкале номинальных токов плавких вставок" - Беляев. Выбор аппаратуры, защит и кабелей в сетях 0,4 кВ
на вводе в щит я бы поставил бы всетаки автомат
Автор: IgorS
« : 25 Липень 2008, 13:15:50  »

AleksandrPol, Взагалі це табличка SIEMENS, а раз виробник гарантує таки параметри то напевно можно використовувати ці таблиці.
Пропоную поговорити про селективність м мережах 0,4 кВ, хто як виконує?
Автор: AleksandrPol
« : 25 Липень 2008, 12:22:57  »

IgorS, большое спасибо!
І ще у мене є з каталога SIEMENS? Тут уставки токож залежать від струмів К.З.(викладаю кусочок для прикладу)
а все-ли придерживаются этих табличек селективности для автоматов? Я беру автомат просто на ступень выше :). Иначе из-за соблюдения селективности автоматов прийдется сильно увеличивать сечение кабеля. Ведь кабели в зданиях нужно защищать от перегрузки...
Автор: IgorS
« : 25 Липень 2008, 11:53:56  »

І ще у мене є з каталога SIEMENS? Тут уставки токож залежать від струмів К.З.(викладаю кусочок для прикладу)
Автор: IgorS
« : 25 Липень 2008, 11:43:27  »

А відносно селективності існує така табличка для запобіжників, вона більш реальна чем череі ступінь. Якщо в схемі є РП-0,4 ТП, ВРУ, РП, груповий щиток то на які уставки можно вийти?
Автор: IgorS
« : 25 Липень 2008, 11:40:36  »

AleksandrPol, - почему так?
ЗАХИСНІ ЗАХОДИ ЕЛЕКТРОБЕЗПЕКИ В ЕЛЕКТРОУСТАНОВКАХ БУДИНКІВ І СПОРУД

ДБН В.2.5-27-2006

2.4.1.14 Для розподільних кіл, а також групових кіл з робочим струмом понад 32 А незалежно від значення номінальної напруги допускається приймати час автоматичного вимикання живлення більший, ніж зазначений у таблиці 2.1, але не більший 5 с.
Автор: AleksandrPol
« : 25 Липень 2008, 09:28:42  »

IgorS, Сугор, спасибо!
Цитата: IgorS
час відключення <= 5 cек
- почему так?

Цитата: Сугор
Но в промежутке между 200 и 315А есть еще 250А
"При применении однотипных предохранителей селективными считаются те, которые различаются на две ступени по шкале номинальных токов плавких вставок" - Беляев. Выбор аппаратуры, защит и кабелей в сетях 0,4 кВ