Відповідь

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.
Ім'я:
   
Email:
Тема:
Іконка повідомлення:
Вкладення:
(Вкладення)
Restrictions: 4 per post, maximum total size 5120KB, maximum individual size 5120KB

підказка: натисніть alt+s для відправлення або alt+p для перегляду повідомлення


Повідомлення в цій темі

Автор: Stradivary
« : 16 Травень 2012, 10:07:22  »

Благодарю!
Поиск по этому сайту ничего не дал, зато мировая паутина сразу выдала ссылку на этот же сайт: http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=1513
30000 грн. только оборудование!
Автор: rga
« : 14 Травень 2012, 09:08:00  »

Доброго! А где можно ознакомиться, почитать, пощупать это чудо?

http://eom.com.ua/index.php?topic=5122.msg56635#msg56635
Автор: Stradivary
« : 11 Травень 2012, 17:55:09  »

Система Pyro-Chem KITCHEN KNIGHT сертифицирована в Украине (сертификат UA.1.016.0049623-09, действует до 18.05.2014 г).
Доброго! А где можно ознакомиться, почитать, пощупать это чудо?
Благодарю!
Автор: rga
« : 29 Лютий 2012, 09:03:08  »

Виктор, извините, не поняла сразу. :)
Автор: Виктор
« : 28 Лютий 2012, 22:29:42  »

rga,
Quote (selected)
По ДБН-56 автономные модули при обязательном тушении можно ставить только в мобильной связи (Табл. В.2, п. 4.4.3).
Автор: rga
« : 28 Лютий 2012, 09:12:30  »

По ДБН-56 автономные модули при обязательном тушении можно ставить только в мобильной связи (Табл. В.2, п. 4.4.3).
Не только. В любое помещение, если требований нет, а заказчик хочет, например.
Автор: Виктор
« : 27 Лютий 2012, 22:10:53  »

Так вот я и говорю, раз "подлежит обязательному тушению", то согласно п.7.1.13 автономные модули ставить как бы и нельзя
Согласен. По ДБН-56 автономные модули при обязательном тушении можно ставить только в мобильной связи (Табл. В.2, п. 4.4.3).
Автор: rga
« : 27 Лютий 2012, 09:44:21  »

rga, не согласен с Вами.
Кухонное оборудование (в отдельных случаях) подлежит обязательному тушению.
Так вот я и говорю, раз "подлежит обязательному тушению", то согласно п.7.1.13 автономные модули ставить как бы и нельзя, поскольку автономные модули можно ставить только на участки, которые "не підлягають обов'язковому оснащенню" АСПТ.
Автор: Виктор
« : 24 Лютий 2012, 23:28:57  »

rga, не согласен с Вами.
Кухонное оборудование (в отдельных случаях) подлежит обязательному тушению.
Автор: rga
« : 21 Лютий 2012, 13:51:00  »

Все бы хорошо, если бы не это:

7.1.13   Для захисту окремих пожежонебезпечних ділянок, які згідно з НД не підлягають обов'язковому оснащенню автоматичними системами пожежогасіння, можуть застосовуватись автономні модульні системи пожежогасіння, які незалежно від зовнішніх джерел живлення і систем управління автоматично здійснюють функції виявлення, локалізації або гасіння пожежі.

Т.е. автономные модульные системы - это дополнительное средство.
В принципе, если в кухне есть уже вода, то плиты тушатся как бы дополнительно.
Но плиты есть в перечне, т.е. "підлягають обов'язковому оснащенню".
Так что пожарцам есть что ответить на "отписку".
Автор: oposoom
« : 14 Грудень 2011, 09:01:49  »

Спасибо Вам огромное щас попробуем отписаться
Автор: sbal
« : 14 Грудень 2011, 08:13:16  »

Виктор:thumbsup:
именно поэтому я и просил отписать, как обозвали в проекте (штамп) эту кухонную "систему" тушения. Для подбора формулировок в ответе.

P.S.
в очередной раз наткнулся на определения...
"автоматичний засіб протипожежного захисту"
"автоматическое средство противопожарной защиты"

Средство - для чистки унитазов, обозвать автоматику тушения средством?? Логопеды...
Автор: Виктор
« : 13 Грудень 2011, 22:32:52  »

oposoom, пишем ответ эксперту приблизительно в таком ключе:

1 Система Pyro-Chem KITCHEN KNIGHT сертифицирована в Украине (сертификат UA.1.016.0049623-09, действует до 18.05.2014 г).
2  Согласно определению, приведенном в приложении Б, п.2 ДБН В.2.5-56, указанная система относится к "автономным модульным системам локального пожаротушения".
3 Согласно п. 7.1.14 ДБН В.2.5-56 проектирование таких систем выполняется по технической документации предприятий-изготовителей этих систем.
4 Согласно "Техническому руководству" на Pyro-Chem KITCHEN KNIGHT в указанной системе не предусмотрен дистанционный запуск из пожарного поста, имеется только местный ручной пуск с помощью троса.
С учетом изложенного замечание не принимается.
Автор: sbal
« : 13 Грудень 2011, 17:51:51  »

oposoom, замечательно, а теперь лезем в проект еще раз смотрим штамп листа. И чего в штампе отписано?
Автор: oposoom
« : 13 Грудень 2011, 17:35:44  »

Называется Pyro-Chem KITCHEN KNIGHT ® II: РЕСТОРАННАЯ ПРОТИВОПОЖАРНАЯ СИСТЕМА  PCL-160/300/460/600 (производства Ansul)