Відповідь

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.
Ім'я:
   
Email:
Тема:
Іконка повідомлення:
Вкладення:
(Вкладення)
Restrictions: 4 per post, maximum total size 5120KB, maximum individual size 5120KB

підказка: натисніть alt+s для відправлення або alt+p для перегляду повідомлення


Повідомлення в цій темі

Автор: sbal
« : 11 Листопад 2010, 13:19:30  »

Знаю, знаю Вашу любовь к тушению водичкой  :D
Автор: rga
« : 11 Листопад 2010, 13:16:20  »

Пардон, увлеклась  :)
Автор: sbal
« : 11 Листопад 2010, 12:56:20  »

rga, Реконструкция цеха под магазин стройматериалов
Автор: rga
« : 11 Листопад 2010, 12:36:05  »

Aksikus, к слову. У Вас площадь - 1166 м2. А по НАПБ Б.06.04 (п.13.2) в одноэтажных производственных зданиях при общей площади более 1000 м2 - тушение без сигнализации.
Автор: руслан-электрик
« : 11 Листопад 2010, 12:08:31  »

Aksikus, послушайте совета коллег и лучше уточните, чтобы не делать работу дважды
Автор: sbal
« : 11 Листопад 2010, 11:29:37  »

Aksikus, а что, на Вас возложено определять эти "аргументы", или сами пожелали взять "на грудь" еще и этот кусок ответственности?
руслан-электрик, правильный совет дал, а лучше истребовать ТЗ от раздела ОВ
Автор: Aksikus
« : 11 Листопад 2010, 11:23:09  »

Какие аргументы в необходимость дымоудаления?
Автор: руслан-электрик
« : 11 Листопад 2010, 10:12:57  »

Aksikus ты уточни у отдела ОВ насчет дымоудаления, ИМХО оно должно быть. Коллега  sbal правильно поднял вопрос
Автор: Aksikus
« : 11 Листопад 2010, 09:26:59  »

Спасибо всем.
Автор: sbal
« : 11 Листопад 2010, 09:24:26  »

Нет, толльько АПС.
тогда звони Ивану и тему можно закрывать.
Автор: Aksikus
« : 11 Листопад 2010, 09:19:47  »

Нет, толльько АПС.
Автор: sbal
« : 11 Листопад 2010, 09:15:25  »

Aksikus, Дымоудаление есть?
Автор: rga
« : 11 Листопад 2010, 09:13:28  »

А какая высота установки заборных труб и расстояние между ними. Дайте ссылку где есть такая инфа, и есть ли сертификаты?
Нормативов на аспирационные нет. Поэтому - по документации производителя. Размещение отверстий в трубах - как точечные извещатели. 14 м высоты - вполне проходит.
Информацию по извещателям IFT (серия Xtralis) можете получить: ivan.trofimchuk@istagroup.com (Трофимчук Иван, "Центр противопожарных технологий", 494-31-15)
Автор: Aksikus
« : 11 Листопад 2010, 09:10:06  »

Я указал 11400 до основной кріши и 14000 в наивысшей точке.
Автор: sbal
« : 11 Листопад 2010, 09:05:49  »

А высоты на разрезе?