Автор: александр555
« : 27 Грудень 2010, 21:33:12  »

А посты выше и мои расчеты не проходят?
Да и тут книга пылится.
http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=585
Автор: kisa
« : 22 Грудень 2010, 12:44:03  »

Всем здравствуйте!Хочу поинтересоваться: у кого-нибудь есть программа для расчета стрел провеса кабеля. Или может если не программа,то  кто нибудь поделится информацией как считать без программы эти стрелы провеса
Автор: александр555
« : 20 Квітень 2010, 09:48:24  »

показал расчет механику, он сказал, что все норм, просто в конце, для перевода в метры нужно разделить на 10в-7.
Подскажите, есть натяжение по пуэ, для проводов до 1000в оно указывается в процентах, что это??? И где в седьмом пуэ искать? эту цифру, нарыл в интернете те, что привел в расчете, где даН/м, а где в новом пуэ это?
Автор: александр555
« : 19 Квітень 2010, 08:29:12  »

Вот,где у меня наверно и спрятались шесть нулей. тогда у меня стрела провеса получается 1,4, впринципи норм, при учете, что опора 5м и здание такое же. спасибо.
Автор: hi_tech
« : 18 Квітень 2010, 23:12:58  »

александр555, сейчас нет времени особо, посмотри я тут считал опоры, но есть и нагрузки от проводов может поможет http://eom.com.ua/index.php?action=dlattach;topic=1236.0;attach=1550

Хотя посмотри внимательно размерности даже в 1 формуле, ты сечение не привел к квадратным метрам...
Автор: александр555
« : 18 Квітень 2010, 22:30:09  »

Ну так у меня вроде и на столбе и на доме анкерные крепления и муфта.
Подскажите как выполнить расчет, выполнял по скинутой мне методике, но запутался с размерностью и получается чушь. Фаил прилагаю. Если будет свободная минутка, скажите, в чем ошибка. Заранее спасибо.
Автор: PrepsuPatha
« : 18 Квітень 2010, 15:01:33  »

Цитата: александр555
Нужно расчитать стрелу провеса от опоры, до жилого дома. Длина 50м, кабель ВВГ 2х16 на троссе
При прокладке силового кабеля на тросе есть лимитированные расстояния между опорами (были прописаны в отмененном СН 85-74 - взамен сейчас СНиП 3.05.06-85):
Расстояние между анкерными креплениями несущего троса определяется проектом и должно быть не более 100 м. Расстояние между промежуточными креплениями должно быть не более 30 м.
Цитата: СНиП 3.05.06-85
Прокладка на стальном канате
3.81. Диаметр и марка каната, а также расстояние между анкерными и промежуточными креплениями каната определяются в рабочих чертежах. Стрела провеса каната после подвески кабелей должна быть в пределах 1/40 - 1/60 длины пролета. Расстояния между подвесками кабелей должны быть не более 800 - 1000 мм.

Автор: александр555
« : 18 Квітень 2010, 13:22:30  »

Ну, раз один к одному, значит я здорово лоханулся, я принял, что мне сказал, начальник фирмы, где подрабатываю, следущий раз буду оперировать цифрами.
Автор: hi_tech
« : 18 Квітень 2010, 13:15:16  »

александр555, добавил в предыдущем посте пособие по расчету механической части ВЛ. В нем есть ссылки на использованные документы.
Кстати, разница между АВВГ с тросом и СИП у Вас большая получилась? а то по прайсам Южкабеля у меня где-то 1 к 1...
Автор: александр555
« : 18 Квітень 2010, 13:13:09  »

Я же написал АВВГ. Прошу прощения за неточность!!! Вот наверно в сетях и офигели от моей наглости и глупости и попросили механический расчет!! Теперь мне нужно проверить, получится ли у меня. Нашел только одну формулу, что стрела провиса равно 1/40 длины. тоесть при моих 59(там может быть и меньше), получается 50/40=1,25м, собственно там пересечение с газовой трубой, но вроде метр расхожусь и над дорогой, но и там все проходит, опора высокая, а дом из клеенного бруса, но двухэтажный, тоесть 5 метров тут и там и все получается, но как сделать расчет??? ПО выбору кабеля, мне предложил монтажник. Поэтому так и решил
Автор: hi_tech
« : 18 Квітень 2010, 13:05:54  »

50м ответвление в дом по воздуху - многовато будет.
На Украине видимо решили, чтобы люди не заморачивались и сразу дали ограничение на ввод - 25 м.
Странно, я всегда считал что ВВГ 2х16 подороже будет СИП 2х16... Сейчас перепроверю прайсы.
Автор: александр555
« : 18 Квітень 2010, 13:00:17  »

А еще вопросик, все ссылки полистал и книги тоже, есть все крепежные изделия, а как выглядет сам расчет?
Автор: Sergey U.
« : 18 Квітень 2010, 12:22:37  »

Автор: александр555
« : 18 Квітень 2010, 12:15:31  »

А какие тут обиды? опора стоит от здания на 50 метров, по выданным ТУ, нужно было взять либо кабель АВВГ( прошу прощения за ощибку, кабель АВВГ а не ВВГ), либо сип. Сип дороже, принял АВВГ. Апору ставить решили дорого, Поэтому кабель прошел, только потребовали в кабельных сетях расчет стрелы провеса.поэтому и спрашиваю как расчитывать. Потому, что как считать сип нашел.
Автор: Sergey U.
« : 18 Квітень 2010, 10:04:41  »

Цитата: Generator
Sergey U., речь в этих пунктах идет о ВЛ и ВЛИ (про кабель ни слова).
да я так и написал
Цитата: Sergey U.
Я бы взял расстояния применительно к проводу СИП
ведь про кабель на тросу ни слова! ;)