Автор: devchonka
« : 21 Червень 2010, 08:25:42  »

Цитата: hi_tech
IP20
.... и, правда... =-0
hi_tech, да хто ж их знает почему... :) есть многое такое, друг Гораций, что и не снилось Вашим мудрецам   (что Вашей философии не снилось - в другой  редакции  :D )
я по этому поводу не очень расстраиваюсь  :), заказываю как мне надо и все  :D

для
Цитата: FilipchikZF
бокса
в
Цитата: FilipchikZF
гаражном кооперативе
щиток, конечно, нужен... мощность должна быть прописана в ТУ...  :)
Автор: FilipchikZF
« : 19 Червень 2010, 03:16:36  »

Занимаюсь гаражным кооперативом на 200 боксов. Разве для бокса не нужен щиток? А вообще кто может для наглядности поделиться проектом элснабжения гаражного кооператива - буду признательна
Автор: Sergey U.
« : 18 Червень 2010, 17:56:34  »

Цитата: hi_tech
просто мне не понятно почему все производители в технических характеристиках щитов гаражных указывают степени защиты IP20 (40)...
Да и мне интересно!
Автор: hi_tech
« : 18 Червень 2010, 08:52:47  »

devchonka, http://www.tulaavtomatika.ru/catalog/04kv/ustroistva/yavu_1g_03_k.php?sphrase_id=402
заказать я конечно могу, просто мне не понятно почему все производители в технических характеристиках щитов гаражных указывают степени защиты IP20 (40)...
Автор: *Андрей*
« : 18 Червень 2010, 08:45:19  »

Цитата: hi_tech
ergey U., devchonka, вот сколько не нахожу гаражных щитов, все IP20 или IP40, а разве гараж не пожароопасное помещение?
ДБН В.2.3-15:2007 (для Украины)
6.6    Здания гаражей и помещения для хранения автомобилей по взрывопожарной и пожарной опасности согласно НАПБ Б.07.005 относятся к категории В.
Автор: devchonka
« : 18 Червень 2010, 08:44:04  »

hi_tech, например ЯВУ-1Г-40УХЛ4 - в тех. информации указано только климатическое исполнение... а степень защиты - заказывай, какую надо...  ::)
а ты какие щитки смотрел?
Автор: hi_tech
« : 18 Червень 2010, 08:35:53  »

Sergey U., devchonka, вот сколько не нахожу гаражных щитов, все IP20 или IP40, а разве гараж не пожароопасное помещение?
Автор: devchonka
« : 18 Червень 2010, 07:36:44  »

Цитата: FilipchikZF
У меня ьоксов 150

FilipchikZF, что есть "бокс"? Если ты имеешь в виду отдельностоящий гараж (о чем и была речь в ранних постах), то в Гугле (Яндексе) набираешь "щиток для гаража" и выбираешь ближайший по географическому расположению завод (я беру ПКФ Автоматика), это специализированные щитки именно для гаражей....
если ты имеешь в виду, что это выделенное пространство для стоянки одной машины в крытой автостоянке (что, собственно, и есть "бокс"), то там не нужны щитки - открывай СНиП на Автостоянки и удачи.... там все написано... ;) :)

http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=1138
Автор: Sergey U.
« : 18 Червень 2010, 06:13:06  »

Цитата: FilipchikZF
Какие щитки гаражные ставить в боксах

Вот к примеру - http://www.electromix.ru/production/5_shema.html
http://energoplus.rbs.ru/view/schit-garazhnyy-1-faz-ucheta--schg-13-220/KK00CUHO-KPKK57UDKP3GUU3G.html
http://i-kes.ru/shit-garag.htm
и т.д. определяете вы!
Автор: FilipchikZF
« : 18 Червень 2010, 05:13:06  »

У меня ьоксов 150. Какие щитки гаражные ставить в боксах и на какое напряжение? Какое брать ВРУ в помещении охраны? Спасибо. Жду ответа  Адрес FilipchikZF@ya.ru
Автор: devchonka
« : 19 Травень 2010, 15:19:02  »

Цитата: Shturman
Косинус фи зависит от типа потребителей. Наверно, если это гараж просто для хранения автомобилей то кроме освещения особо там ничего и нет. Если там светильники с люминесцентными лампами, то косинус фи 0,92, если в перемешку со светильниками с лампами накаливания то 0,95-0,97

гараж - он и есть гараж: у кого сверлильный станочек, у кого лебедка, у кого сварочник..... я бы взяла 0,85
Автор: Бригадир
« : 08 Квітень 2010, 10:08:58  »

Цитата: Shturman
с люминесцентными лампами, то косинус фи 0,92
это если электронный балласт. Для электромагнитных - 0,45. В больших торговых центрах из-за этого ставят конденсаторные установки.

ДБН В.2.5-23-2003, таблиця 4.14
Гаражі (стоянки) індивідуального автотранспорту:кВт на місце
а) стаціонарні відкриті стоянки - 0,05
б) закриті гаражі-бокси - 0,12
в) закриті багатоповерхові та підземні гаражі - 0,22
Автор: Shturman
« : 07 Квітень 2010, 21:48:53  »

Косинус фи зависит от типа потребителей. Наверно, если это гараж просто для хранения автомобилей то кроме освещения особо там ничего и нет. Если там светильники с люминесцентными лампами, то косинус фи 0,92, если в перемешку со светильниками с лампами накаливания то 0,95-0,97
Автор: Ageev
« : 05 Квітень 2010, 13:08:48  »

Помогите определить косинус фи для гаражного кооператива (1000 гаражей). Желательно чтобы где-то было прописано.
Автор: Ageev
« : 02 Квітень 2010, 21:25:55  »

Большое спасибо нашел мощность в ОНТП. А какой косинус фи брать для расчета тока. Речь идет о гаражном кооперативе наземном на 1000 боксов. Косинус фи желательно обосновать документом.