Автор: Generator
« : 17 Травень 2011, 10:26:42  »

CC19, почитал.
Но это правильно только для воздушек ИМХО, т.к. кабели обладают приличным емкостным сопротивлением.
Автор: CC19
« : 17 Травень 2011, 10:09:51  »

Вот здесь Библиотека электромонтера. Голубев М.Л. - Расчет токов короткого замыкания в электросетях 0,4-35кВ. 2-е издание.Вып. 505, есть пример расчета тока КЗ для параллельных кабелей (стр.44). Эту методу можно применить и для твоего случая. Если кратко, то "общее" индуктивное сопротивление равно половине индуктивного сопротивления одного кабеля, как и для активного сопротивления.
Автор: *Андрей*
« : 17 Травень 2011, 09:42:01  »

Боровиков, Косарев, Ходот "Электрические сети и системы", стр.72, 369
Автор: Generator
« : 17 Травень 2011, 09:38:12  »

*Андрей*, кнопка "ответ".
Автор: *Андрей*
« : 17 Травень 2011, 09:29:34  »

индуктивное сопротивление принимал 0,071 Ом/км
как прикрепить рисунки? не вижу "расширенный ответ"
Боровиков, Косарев, Ходот "Электрические сети и системы", стр.72, 369
Автор: Generator
« : 17 Травень 2011, 09:28:02  »

Roman3R, а как же например индуктивность между фазой А первого кабеля и фазой В второго?
Наплевать и забить?
Автор: Roman3R
« : 17 Травень 2011, 09:19:35  »

ведь при расстоянии между кабелями (по центрам) 225 мм, индуктивное сопротивление серьезно возрастет
Это касается воздушных линий .
Автор: Generator
« : 17 Травень 2011, 09:09:07  »

Коллеги, подскажите с расчетом.
Есть импортный двигатель 315кВт Uн=400В, Iн=551А, пусковой ток принимал равным3Iн, длина КЛ до него 252м.
Прикинул по методе расчета 2 кабеля ВБбШв 4х240, получилось с учетом потерь в тр-ре, 341В на двигателе.
Вот только загвоздка, я индуктивное сопротивление принимал 0,071 Ом/км, а ведь при расстоянии между кабелями (по центрам) 225 мм, индуктивное сопротивление серьезно возрастет.
Или я не прав.
Какое индуктивное сопротивление принимать при расчете?
Автор: Леонид Мирошко
« : 28 Квітень 2011, 10:59:04  »

Да, kostalom, Вы правы.
Ввел в программу учет условий пуска двигателей. Можно задать КПД двигателя, кратность пускового тока, допуск питания двигателя.
Нашел в Инете, что допускается просадка питания до 30% для обычного пуска и до 20% для тяжелого. Но для подстраховки принял по умолчанию Вашу цифру - 15%. Кто захочет - пусть подставляет по своему усмотрению.
Автор: kostalom
« : 19 Листопад 2010, 17:20:12  »

медь - 25мм2
Со всем уважением но при таком сечении двигатель не запустится!!!! Так как в момент пуска падение на зажимах двигателя будет приблизительно 29% а допустимо не больше 15%  Тут поможет сечение 50мм но более точно можно будет сказать имея данные транса и более точную длину кабеля потомучто +/- 200м ето както многовато!!!
Автор: Леонид Мирошко
« : 19 Листопад 2010, 13:47:32  »

http://users.iptelecom.net.ua/~miroshko/wiresel.html - Выбор сечения провода по нагреву и потерям напряжения

11КВТ, 3ф, 400В, cos(fi)=0.7, 5%, 700м, медь - 25мм2. Выбор сделан по потерям, поэтому способ прокладки уже влияния не оказывает - любой из них даст меньшее сечение.
Автор: *Андрей*
« : 19 Листопад 2010, 13:09:48  »

помогите расчитать какой кабель надо купить мне . В гараж от подстанции провести кабель для двигателя 11 кВт.Расстояние до трансформатора 500-700 м
Нужно выбрать также защитный аппарат, или уже стоит? Кабель проверить на допустимый ток, падение напряжения, соответствие защитному аппарату. Кабель по воздуху или в земле?
Автор: Артем 1111
« : 19 Листопад 2010, 11:11:44  »

помогите расчитать какой кабель надо купить мне . В гараж от подстанции провести кабель для двигателя 11 кВт.Расстояние до трансформатора 500-700 м
Автор: erika24
« : 08 Вересень 2010, 10:23:16  »

у нас используют ??? с каких-то рук. указаний по с/х не помню :'( а в екселе вот такой расчет
Автор: Ghostp
« : 04 Вересень 2010, 21:13:00  »

Режим работы ЭП характеризуется:
1. ПВ продолжительность рабочего и нерабочего времени и их соотношения
2. Кол-вом включений в час