Автор: Сугор
« : 29 Листопад 2023, 18:33:37  »

Будинок обшитий пожежонебезпечним утеплювачем-пінопластом . чи можна по ньому проводити СІП - який тоже горить,кажуть що заборонено. Де знайти  цю заборону.
2.5.11. Прокладання проводів і кабелів по горючих основах (конструкціях, деталях) повинно виконуватися захищеним (у трубах, коробах). Допускається відкрите прокладання на відстані від горючих основ не менше ніж 10 мм.
У разі неможливості забезпечення вказаної відстані слід відокремлювати кабель або провід від горючої поверхні шаром негорючого матеріалу, який виступає з кожного боку проводу (кабеля) не менше ніж на 10 мм.
zif-1, Кабель від горючої основи відокремлений шаром негорючої штукатурки.
Автор: Andrey_ka
« : 29 Листопад 2023, 12:09:35  »

Додам ще
2.4.1. На вводі в будинок повинно бути встановлено один або декілька ВП або ВРП.
У разі повітряного вводу мають бути встановлені обмежувачі імпульсних перенапруг.
Автор: rga
« : 29 Листопад 2023, 11:05:47  »

Будинок обшитий пожежонебезпечним утеплювачем-пінопластом . чи можна по ньому проводити СІП - який тоже горить,кажуть що заборонено. Де знайти  цю заборону.
Ну, наприклад, НПАОП 40.1-1.32-01 «Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок»:
2. ЕЛЕКТРОУСТАНОВКИ ЖИТЛОВИХ, ГРОМАДСЬКИХ, АДМІНІСТРАТИВНИХ ТА ПОБУТОВИХ БУДИНКІВ
2.5.11. Прокладання проводів і кабелів по горючих основах (конструкціях, деталях) повинно виконуватися захищеним (у трубах, коробах). Допускається відкрите прокладання на відстані від горючих основ не менше ніж 10 мм.
У разі неможливості забезпечення вказаної відстані слід відокремлювати кабель або провід від горючої поверхні шаром негорючого матеріалу, який виступає з кожного боку проводу (кабеля) не менше ніж на 10 мм.

Крім того можна пошукати саме ваш випадок в ПУЕ.
Наприклад, Таблиці 2.1.3, 2.1.4 показують способ монтажу, що допускається, в залежності від місця прокладання. Ну і Таблиці 2.1.5-13 покажуть які обмеження по струму мають бути.

П.2.1.66 ПУЕ каже про прокладку кабелів в горючій оболонці по горючим поверхням (для електропроводки в межах приміщень).

 
Автор: zif-1
« : 20 Листопад 2023, 23:23:31  »

Будинок обшитий пожежонебезпечним утеплювачем-пінопластом . чи можна по ньому проводити СІП - який тоже горить,кажуть що заборонено. Де знайти  цю заборону.
Автор: Andrey_ka
« : 18 Листопад 2023, 19:08:37  »

десь повинно бути записано.
на жаль... раніше був ГОСТ 32397-2013 "Щитки распределительные для производственных и общественных зданий. Общие технические условия", там було багато чого цікавого написано... Інших нормативних документів, які діють на території України, я не знаю...
Автор: zif-1
« : 17 Листопад 2023, 21:39:21  »

Якщо цього ДСТУ немає, то ніде... Зазвичай у щитах, розташованих на вулиці, введення та виведення кабелів роблять знизу. Так легше недопустити проникнення вологи у щит.


десь повинно бути записано.
Автор: Andrey_ka
« : 17 Листопад 2023, 08:35:18  »

ввід передбачено-?    де знайти?
Якщо цього ДСТУ немає, то ніде... Зазвичай у щитах, розташованих на вулиці, введення та виведення кабелів роблять знизу. Так легше недопустити проникнення вологи у щит.
Автор: zif-1
« : 16 Листопад 2023, 00:01:51  »

Дякую   за  ДСТУ.
6.2.7 У шафових ВРП уведення і виведення дротів і кабелів мереж живлення і провідників, що
відходять, може бути передбачено як вниз, так і вгору.

А в коробчастому    ВРП  змонтованому на фасаді будинку    ввід передбачено-?    де знайти?
Автор: hi_tech
« : 15 Листопад 2023, 10:29:27  »

Дуже дякую за інформацію. Іще ,якщо можна ,звідки скачати.
На жаль, його в безкоштовному доступі немає, принаймні мені не вдається його знайти. Якщо судитиметеся, то можна й купити... Там явні порушення. Можна спробувати прочитати наступний документ:
ОСТ 30331.3-95. Электроустановки зданий. Часть 4. Требования по обеспечению безопасности. Защита от поражения электрическим током
Автор: sashkoMTM
« : 15 Листопад 2023, 08:00:43  »

Хто робить проєкт зовнішніх мереж від точки забезпечення до точки приєднання.
Читайте в технічних умовах. Там повинно бути прописано.
Автор: zif-1
« : 14 Листопад 2023, 18:27:13  »

 Ще є запитання : Хто робить проєкт зовнішніх мереж від точки забезпечення до точки приєднання. Точка приєднання на вхідних клемах ввідного автомата Стандартне   приєднання.
Автор: Andrey_ka
« : 03 Листопад 2023, 17:50:50  »

Дуже дякую за інформацію. Іще ,якщо можна ,звідки скачати.
На жаль, його в безкоштовному доступі немає, принаймні мені не вдається його знайти. Якщо судитиметеся, то можна й купити... Там явні порушення. Можна спробувати прочитати наступний документ:
ОСТ 30331.3-95. Электроустановки зданий. Часть 4. Требования по обеспечению безопасности. Защита от поражения электрическим током
Автор: zif-1
« : 02 Листопад 2023, 12:04:25  »

  Заземлення  ящика ВРП має бути.
Автор: grun
« : 02 Листопад 2023, 08:53:22  »

Почніть з листа в РЕМ, дзвоніть на гарячу лінію - кажіть, що не виконаний проект на електропостачання будинку і просите виконати згідно проекту. Переписку збирайте в папку, можливо доведеться писати вище (Держгірпромнагляд, НКРЕ, ДАБК).
Зв'яжіться з проектувальником чи не вносив він зміни до проекту по факту виконаних робіт.
Автор: zif-1
« : 01 Листопад 2023, 21:41:35  »

Дуже дякую за інформацію. Іще ,якщо можна ,звідки скачати.

Згідно   проекту  ввід кабелем під землею до ВРП що в електрощитовій будинку,а по фосаді будинку зробили СІПом  І ВРП встановили на фасаді будинку.

Які в кого будуть рекомендації .як вийти з цього положення?.