Автор: hi_tech
« : 18 Січень 2010, 23:14:24  »

Обновил расчет. http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=591
Благодаря Sergiusz была обнаружена ошибка в расчете одиночного тросового молниеотвода для Рз = 0,99 и Рз = 0,999 при высоте молниеотвода выше 30 м.
Автор: Andjl
« : 17 Липень 2009, 11:12:59  »

В мене закрадається думка, що це просто опечатка замість 21 повинно бути 22!!!
Автор: Electric
« : 16 Липень 2009, 14:18:41  »

Цитата: ZoloS9479
А в  ДСТУ Б В.2.5-38:2008 цей пункт упущено!!
Да упущено, это еще раньше обнаружили коллеги и вот как вышли из положения. По дод.А РБЗ взрывооп. помещений равен1 или 2 (третьего не дано) См. дальше п. 6.5.1
надійність захисту
для 1 РБЗ-0,99-0,999
для 2 РБЗ- 0,95-0,99. Т.е взяв значение надежности 0,99 мы не нарушаем нормы. Тупо конечно, но что делать, ведь о несовершенности норм уже говорилось на форуме
Автор: Andjl
« : 16 Липень 2009, 14:05:38  »

ZoloS9479,  В мене є таке приміщення! І що робити? :(
Автор: 3oloS
« : 16 Липень 2009, 14:00:04  »

Цитата: Andjl
НАПБ В.01.056-2005/111 "Правила будови електроустановок. Протипожежний захист електроустановок"
5.1.12    Зоны класса 22 – располагаются в помещениях, где не бывает опасных состояний при нормальной эксплуатации и только в результате аварий или неисправностей возможны выделения переходящих во взвешенное состояние горючих пылей в таком количестве и с такими свойствами, что способны образовать с воздухом взрывоопасные смеси. А в  ДСТУ Б В.2.5-38:2008 цей пункт упущено!!
да, спасибо, мне hi_tech уже растлумачил :thumbsup:, только это вопрос больше к нормотворцам ДСТУ  ???, я просто думал по файлу расчета какие-то нестыковки...
Автор: Andjl
« : 16 Липень 2009, 13:33:44  »

ZoloS9479, З НАПБ В.01.056-2005/111 "Правила будови електроустановок. Протипожежний захист електроустановок"
5.1.12    Зоны класса 22 – располагаются в помещениях, где не бывает опасных состояний при нормальной эксплуатации и только в результате аварий или неисправностей возможны выделения переходящих во взвешенное состояние горючих пылей в таком количестве и с такими свойствами, что способны образовать с воздухом взрывоопасные смеси. А в  ДСТУ Б В.2.5-38:2008 цей пункт упущено!!
Автор: 3oloS
« : 15 Липень 2009, 12:29:53  »

Цитата: Andjl
А як, що до зони 22
не совсем понял вопрос ???, Andjl, можете поконкретнее раскрыть...?
Автор: Andjl
« : 15 Липень 2009, 12:04:57  »

Цитата: ZoloS9479
, так что все замечания принимаются
А як, що до зони 22!! ДСТУ щось не досконале, чи я щось нерозумію!!!?
Автор: 3oloS
« : 14 Липень 2009, 13:47:38  »

А в ДСТУ заглядывали? Весь расчет построен в порядке данного НТД.
На первом листе исходя из формы, территориального расположения объекта, и исходных данных (ср.продолжительность гроз в часах, плотность ударов молнии) определяетесь с уровнем молниезащиты и ожидаемым количеством поражений объекта молнией за год. А дальше, в зависимости от защищаемой зоны - соответствующий ей вид молниеприемника, выбираете метод расчета, и фпиред под руку с ДСТУ...
Кстати, данный файл находится в стадии тест-драйва, так что все замечания принимаются
Автор: Andri
« : 14 Липень 2009, 13:09:11  »

ZoloS9479, Вибачте, може я задам дурне запитання але я ніяк не можу розібратися з цими параметрами захисту Рз, може поясните молодому на перед дякую
 
Автор: Andri
« : 14 Липень 2009, 11:51:22  »

Знайшов дякую, зараз буду розбиратися :thumbsup:
Автор: 3oloS
« : 14 Липень 2009, 11:46:44  »

а в почте?
Автор: Andri
« : 14 Липень 2009, 11:40:32  »

ZoloS9479, Дуже дякую за зсилку але всерывно видаэ якусь эрунду, пызныше спробую на ыншому компы
Автор: 3oloS
« : 14 Липень 2009, 10:19:49  »

Andri, проверяйте почту,- отправил
Цитата: Andri
нічого не получається

возможно дело  в интернет-браузере (Opera, FF Mozilla, Internet Explorer), в принципе, это обычная ссылка на файл в файлоархиве, попробуйте напрямую - http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;id=591 , или скопируйте ее в строку браузера
Автор: Andri
« : 14 Липень 2009, 09:52:17  »

Доброї вам пори дня. Я пробую скачати Ваші розрахунки але мені постійно видає якісь ієрогліфи, я вже пробував в різних кодуваннях але нічого не получається. підскажіть що можна зробити. :'(