Автор: rga
« : 11 Липень 2014, 12:44:11 »Причем в паспортах этих приборов показано подключение в этот единственный шлейф как РПИ, так и АПИ.Да, люди везде люди, а не только у нас

Производитель смотрит только те части, по которым производит, т.е. 2-ю и 4-ю. А 14-я, вроде как не для них. Включить можно - можно. А там, как хотите.
И ни кто не запрещал на адресную петлю вешать и оповещатели в своей зоне через изоляторы КЗ.Почему нет? Только если ШС радиальный, тогда или только сирены, или ручники, или АПИ, или модули.
Зона, в частности в адресных приборах, это точно только логическое понятие. Зоны набираются при программировании ППК из адресов устройств, включенных в ШС или даже разные ШС. Соответственно и лампочки включаются по этим зонам, и реакции отрабатываются.
Вроде бы это значило, что при построении СПС можно обходиться вообще без ручников???Почему нет? Нигде не написано, что ручники строго обязательны. Мобильное здание где-нибудь в поле, обслуживаемое раз в год. Кому этот ручник нужен?
В целом, спасибо Вам, уважаемая rga, за участие в рассуждениях на околопожарную тему -я уже понял, что на журнальную статью это точно потянетВсегда рады поговорить