Автор: Sanuch
« : 10 Червень 2014, 08:08:57  »

ЛП, Читайте внимательно, я ссылаюсь не на 25-09.67-85, а на 25-09.68-85 "ПРАВИЛА
ПРОИЗВОДСТВА И ПРИЕМКИ РАБОТ. УСТАНОВКИ ОХРАННОЙ, ПОЖАРНОЙ И ОХРАННО-ПОЖАРНОЙ  СИГНАЛИЗАЦИИ"
немного разные документы, не правда ли
Автор: ЛП
« : 08 Червень 2014, 07:15:34  »

grossel, спасибо, я об этом уведомлена, речь шла о том,что еще с введением в действие ДБН В.2.5-13-98 уже утрачивал действовать ВСН... и только об этом я Вам и сообщила...
Автор: grossel
« : 07 Червень 2014, 10:39:12  »

Sanuch, оновіть базу: "З введенням в дію ДБН В.2.5-13-98 втрачають чинність на території України
СНиП 2.04.09-84 та ВСН 25-09.67-85".
Тоже можно написать и вам: "З введенням в дію ДБН В.2.5-56-2010, з 01.10.2011 втрачає чинність на території України ДБН В.2.5-13-98* "
Автор: ЛП
« : 06 Червень 2014, 21:56:11  »

Sanuch, оновіть базу: "З введенням в дію ДБН В.2.5-13-98 втрачають чинність на території України
СНиП 2.04.09-84 та ВСН 25-09.67-85".
Автор: bvv
« : 06 Червень 2014, 17:13:26  »

А сделать один клик в поисковике?
Специально для Tihon, которому проще задать вопрос, чем самому попытаться найти ответ:
http://izmer-ls.ru/p5.html
Но главное. что необходимо помнить, что в работающем оборудовании при возникновении грозового разряда активные электронные компоненты - транзисторы, микросхемы и прочая слаботочка выходят из строя значительно быстрее, чем успевает выгореть проволочный предохранитель, если нет у этой электроники специальной испытанной и сертифицированной защиты...
Автор: Tihon
« : 06 Червень 2014, 14:46:41  »

А можно по подробнее про АЗУ? я с такими раньше не сталкивался.
Автор: grossel
« : 02 Червень 2014, 13:04:31  »

Наружные электропроводки СПС следует, как правило, прокладывать в земле или в канале. При невозможности прокладки указанным способом допускается их прокладка по наружным стенам зданий и сооружений, под навесами, на тросах или на опорах между зданиями вне улиц и дорог в соответствии с требованиями ПУЭ. Этот пункт существовал в старом ДБН п.31 «Пожарная автоматика..», существует это требование в российских НПБ88-2001, СНБ 2.02.05-04 п.13.68  и в новом белорусском ТКП 45-2.02-190-2010 (02250):
16.16   Прокладка проводов и кабелей по наружным стенам должна предусматриваться на высоте не менее 2,5 м от земли. Электропроводки, проходящие по наружным стенам на высоте менее 2,5 м, должны быть защищены от механических повреждений.
16.23 Наружные электропроводки пожарной автоматики следует, как правило, прокладывать в земле или в канале.
При невозможности прокладки указанным способом допускается их прокладка по наружным стенам зданий и сооружений, под навесами, на тросах или на опорах между зданиями вне улиц и дорог в соответствии с требованиями ПУЭ.
При этом, на воздушных соединительных линиях и шлейфах следует предусматривать установку абонентских защитных устройств (АЗУ) со стороны защищаемого объекта и объекта, где установлено приемно-контрольное оборудование.
Для справки: « Абонентские защитные устройства (АЗУ) предназначены для защиты оборудования абонентских пунктов, таксофонов, факсов и др. оконечного оборудования телефонных сетей от опасных напряжений и токов, возникающих в проводных линиях связи при грозовых разрядах, влиянии ЛЭП, электрифицированного транспорта и других промышленных источников импульсных помех, а также при аварийном электрическом контакте проводов связи с сетью электропитания..»
 
 То есть, защищайте свой шлейф от «опасных напряжений и токов, возникающих в проводных линиях при грозовых разрядах», согласовывайте с МЧС и ложите кабель себе на здоровья.
Автор: Sanuch
« : 02 Червень 2014, 08:24:27  »

может пригодиться.
есть еще действующий ВСН (по крайней мере у меня в базе значится как действующий) BCH 25-09.68—85.
7. МОНТАЖ ЛИНЕЙНОЙ ЧАСТИ УСТАНОВОК ОС, ПС И ОПС
7.2. Монтаж воздушных линий допускается при условии установки абонентских защитных устройств (АЗУ), как на оборудуемом сигнализацией объекте, так и в месте установки приемно-контрольного прибора, и должен производиться в соответствии с «Инструкцией по монтажу сооружений устройств связи, радиовещания и телевидения» ВСН-600—81, утвержденной Минсвязи СССР.
похоже шлейфы это все таки линии связи.
Автор: Перке
« : 30 Травень 2014, 16:32:06  »

Разговор ни о чем. Или слишком о многом.
Вопрос снимается.
Автор: rga
« : 30 Травень 2014, 16:05:56  »

А шлейфы СПС относятся к электропроводкам до 1кВ, или нет? Это глава 2.1 ПУЭ.
Во всем ПУЭ слово "сигнализация" встречается ровно два раза: в п.1.6.7 в определении изолированной нейтрали и в п.1.7.81 о заземлении.
В разделе 2 слов "кабель сигнализации" нет. Тогда:
- или признаем, что ПУЭ не распространяется на кабеля сигнализации, в т.ч. и пожарной,
- или считаем шлейфы, например, кабелями связи, или если хотите, контрольными (не силовыми же?).
Автор: Перке
« : 30 Травень 2014, 15:57:41  »

А шлейфы СПС относятся к электропроводкам до 1кВ, или нет? Это глава 2.1 ПУЭ.
Почему-то принято считать, что СПС от святого духа работает.

Путаница. До определенного момента ПУЭ разделяло электрические цепи на слаботочные и сильноточные.
Затем градацию переименовали на до 1000 В и свыше 1000 В (уже обсуждалось на форуме).
Но почему-то в мозгах у людей засело, что слаботочные - это вольт эдак до 60, не больше. Опасное заблуждение.
Автор: rga
« : 30 Травень 2014, 15:51:21  »

И причем шлейфы СПС (в основном до 42В) к контрольным кабелям и кабелям связи?
Тогда, при чем шлейфы СПС к ПУЭ?
Автор: Перке
« : 30 Травень 2014, 15:32:14  »

"Не нормуються" , но до 42В вместе с свыше 42В - нельзя.
И причем шлейфы СПС (в основном до 42В) к контрольным кабелям и кабелям связи?

Многожильный (многопарный) кабель с шлейфами СПС и СО  - всегда должен быть отдельным. Он не относится к контрольным и к кабелям связи.
Автор: rga
« : 30 Травень 2014, 15:27:21  »

Вопрос о кабелях до 42В и свыше 42В.
"Не нормуються" - це не нормуються.
Автор: Перке
« : 30 Травень 2014, 15:11:26  »

ПУЭ-2011
ПРОКЛАДАННЯ КАБЕЛЬНИХ ЛІНІЙ У ГРУНТІ
2.3.61. ...
Відстань між контрольними кабелями між собою та кабелями зв'язку не нормуеться.

Ну и что, что "не нормуеться"?  Вопрос о кабелях до 42В и свыше 42В.