Автор: grossel
« : 05 Лютий 2014, 14:38:42 » Спасибо.
lenozzy, а это случайно не частный дом?
Если мне память не изменяет, то это один и тот же дом: lenozzyМожет все же подумать и заложить КТП-1М 160/10/0,4А зачем? Есть запрошенная мощность в 60кВт. Её же наверное не из потолка взяли. Так можно и до 630кВА дойти. К тому же какая будет загрузка тр-ра мощностью 100 и 160кВА? Ведь это тоже надо учитывать.
Может все же подумать и заложить КТП-1М 160/10/0,4А зачем? Есть запрошенная мощность в 60кВт. Её же наверное не из потолка взяли. Так можно и до 630кВА дойти. К тому же какая будет загрузка тр-ра мощностью 100 и 160кВА? Ведь это тоже надо учитывать.
Осталось определить тип трансформатора.ТМ
2. Какую выбрать КТП для потребителя мощностью 60 кВт и есть ли типовые серии?КТП можно взять киоскового типа, столбовую, все зависит от хотелок заказчика. Типовой проект для КТП выбирается исходя из выбранного типа КТП.
Как делать ввод в здание до ВРУ?Для ввода в здание тоже есть типовые (4.407-251-014)
Надо ли сначала ставить разъединитель (рубильник) перед вводным автоматов с счетчиком?На вводе нужно установить коммутационный аппарат, который обесточивал бы ВРУ. Ставить рубильник-автомат-счетчик смысла нет. Достаточно будет поставить или автомат, рубильник (а так получается масло масленое)
Нашла сайт завода-изготовителя КТП. Взяла КТП-1 тупикового типа мощностью 100кВА. В опросном листе надо указать тип трансформатора, схему соединения обмоток. Какой лучше брать трансформатор, сухой или масляный, и какое соединение обмоток должно быть?Может все же подумать и заложить КТП-1М 160/10/0,4 (учтите 100 это кВА, а в кВт это где-то 80кВт), с учетом подключения наружного освещения и т.д. Хмельницкого завода "Электроаппарат" (аналогично такие же КТП-1М выпускает Киев). Трансформатор выбрать масляный ТМ-160/10/0,4.