Відповідь

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.
Ім'я:
   
Email:
Тема:
Іконка повідомлення:
Вкладення:
(Вкладення)
Restrictions: 4 per post, maximum total size 5120KB, maximum individual size 5120KB

підказка: натисніть alt+s для відправлення або alt+p для перегляду повідомлення


Повідомлення в цій темі

Автор: grossel
« : 05 Лютий 2014, 14:38:42  »

 Спасибо.
Автор: Лидер Электрик
« : 05 Лютий 2014, 14:26:04  »

Для данного случая можем предложить КТПк-100/6/0,4, нашего производства, тупиковую с кабельным вводом.

При необходимости, можем просчитать стоимость для составления сметы.
Автор: grossel
« : 27 Січень 2014, 19:32:53  »

 Нет, заказывать счетчик не обязательно, комплектация идет согласно опросного листа.
Автор: lenozzy
« : 27 Січень 2014, 19:16:25  »

grossel, мне такое очень аж подойдет, единственный вопрос - КТП идет комплектно со счетчиком или можно заказывать без него? У меня во ВРУ уже стоит счетчик.

И еще неимоверно благодарна за помощь!!! :)

Моя почта:
lenozzy@rambler.ru
Автор: lenozzy
« : 27 Січень 2014, 19:03:45  »

Да, это тот же 3-этажный дом на 51 квартиру
Автор: grossel
« : 27 Січень 2014, 18:07:38  »

lenozzy, а это случайно не частный дом?

 Мне кажется, что это 4-х этажный ж/дом (см. раздел "Жилые здания" тема: ДБН В.2.5-23:2010 "ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ ГРАЖДАНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ" ).
lenozzy, посмотрите файл установки КТП-250.rar, если такой вариант подойдет, я вам скину проект в формате dwg. Внесете изменения согласно данных по своей КТП и у вас будет готовый проект.
Автор: Сугор
« : 27 Січень 2014, 17:56:01  »

lenozzy, а это случайно не частный дом?
Автор: grossel
« : 27 Січень 2014, 16:28:32  »

Может все же подумать и заложить КТП-1М 160/10/0,4
А зачем? Есть запрошенная мощность в 60кВт. Её же наверное не из потолка взяли. Так можно и до 630кВА дойти. К тому же какая будет загрузка тр-ра мощностью 100 и 160кВА? Ведь это тоже надо учитывать.
Если мне память не изменяет, то это один и тот же дом:  lenozzy
 Тема: ДБН В.2.5-23:2010 "ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ ГРАЖДАНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ"
« Ответ #6 : 21 Января 2014, Спасибо большое, у меня максимальная площадь квартир 90 кв.м. Так что однозначно 1 вид 1 уровня. Но теперь если у меня по расчетам расчетная мощность 62 кВт + еще общедомовое потребление 10 кВт, получается расчетная мощность на дом 72 кВт, а ТУ оформлено на подключаемую расчетную мощность 60 кВт. Это нормально?"
Таким образом, есть ТУ на 60 кВт, а есть дом с расчетной нагрузкой 72 кВт. Кроме того может стать вопрос об уличном (наружном) освещении, об инфрастуктуре рядом с строящимся домом.
Автор: Yurik
« : 27 Січень 2014, 15:59:23  »

lenozzy, типовой проект это как пособие для проектирование или рекомендации. Место установки счетчика надо смотреть по ТУ
Автор: lenozzy
« : 27 Січень 2014, 14:40:32  »

Возник новый вопрос. Скачала пример КТП-160кВА в файловом архиве. Там предусмотрен в КТП счетчик с передачей данных в диспетчерский пункт. А если у меня счетчик уже стоит во ВРУ жилого дома???
Автор: lenozzy
« : 27 Січень 2014, 14:23:38  »

Спасибо большое за помощь. На форуме давно, но проектированием начала заниматься недавно, а проект ТП делаю впервые, не хочется ошибиться в чем-то...Сейчас посмотрю проект на 250 кВА.
Автор: Yurik
« : 27 Січень 2014, 14:06:03  »

Может все же подумать и заложить КТП-1М 160/10/0,4
А зачем? Есть запрошенная мощность в 60кВт. Её же наверное не из потолка взяли. Так можно и до 630кВА дойти. К тому же какая будет загрузка тр-ра мощностью 100 и 160кВА? Ведь это тоже надо учитывать.
Автор: Yurik
« : 27 Січень 2014, 14:02:54  »

Осталось определить тип трансформатора.
ТМ
2. Какую выбрать КТП для потребителя мощностью 60 кВт и есть ли типовые серии?
КТП можно взять киоскового типа, столбовую, все зависит от хотелок заказчика. Типовой проект для КТП выбирается исходя из выбранного типа КТП.
Как делать ввод в здание до ВРУ?
Для ввода в здание тоже есть типовые (4.407-251-014)
Надо ли сначала ставить разъединитель (рубильник) перед вводным автоматов с счетчиком?
На вводе нужно установить коммутационный аппарат, который обесточивал бы ВРУ. Ставить рубильник-автомат-счетчик смысла нет. Достаточно будет поставить или автомат, рубильник (а так получается масло масленое)
lenozzy, не ленитесь читать форум и искать на нем информацию. Вопросы по ответвлению от ВЛ и установка КТП уже обсуждалась неоднократно. На форуме есть и типовые
Автор: grossel
« : 27 Січень 2014, 14:00:26  »

Информацию по подстанции КТП-1М см.ниже.
Автор: grossel
« : 27 Січень 2014, 13:55:29  »

Нашла сайт завода-изготовителя КТП. Взяла КТП-1 тупикового типа мощностью 100кВА. В опросном листе надо указать тип трансформатора, схему соединения обмоток. Какой лучше брать трансформатор, сухой или масляный, и какое соединение обмоток должно быть?
Может все же подумать и заложить КТП-1М 160/10/0,4 (учтите 100 это кВА, а в кВт это где-то 80кВт), с учетом подключения наружного освещения и т.д. Хмельницкого завода "Электроаппарат" (аналогично такие же КТП-1М выпускает Киев). Трансформатор выбрать масляный ТМ-160/10/0,4.
 В архиве форума есть проект установки КТП-1М 250/10/0,4, с габаритными размерами как у вас, с ПЗ, с формой опросного листа и строительной частью по установке КТП-1М. Вам неоходимо будет скоректировать под свое оборудование некоторые цифры: тип и ток предохранителей ВН, данные силового тр-а, тр-ров тока на стороне НН и расцепители отходящих автоматов.