Повідомлення в цій темі

Автор: Бригадир
« : 16 Травень 2013, 18:52:35  »

Автор: Никита-Энсто
« : 16 Травень 2013, 17:29:20  »

:D
На http://procable.com.ua/board/147737/ уже начаты поиски СИП-4 4х185 104м!!!
Удачи в таком нелегком запутанном деле :wall:

Прошел месяц..... Поиски СИП 4х185 продолжаются http://procable.com.ua/board/150744/

А как вам СИП 4х240 http://procable.com.ua/board/150450/ :thumbsup:
Автор: Никита-Энсто
« : 05 Квітень 2013, 09:08:50  »

Представляю себе картину: стройплощадка, к временным офисам идет магистраль, которой нет аналогов в Украине и к каждому офису отходит ПВС 3х6 по воздуху :D
Автор: Бригадир
« : 05 Квітень 2013, 09:03:23  »

Кстати в Китае линии СИП на 150-185-240 обычное явление)
Ага! И бамбуковые опоры через 50 метров. ;)
Автор: Expert
« : 04 Квітень 2013, 19:33:57  »

Нужно кинуть двухцепку и не париться... 2*95 вполне реально. Под заказ можно привезти и арматуру на 240... ТОлько овчинка выделки не стоит. Кстати в Китае линии СИП на 150-185-240 обычное явление)
Автор: Никита-Энсто
« : 04 Квітень 2013, 10:19:53  »

 :D
На http://procable.com.ua/board/147737/ уже начаты поиски СИП-4 4х185 104м!!!
Удачи в таком нелегком запутанном деле :wall:
Автор: Yurik
« : 01 Квітень 2013, 11:31:45  »

Jmen, напишу свое видение.
В КТП автомат на 200А. В ГРЩ - автомат номиналом в 200, отстроить до 180. Тр-ры тока 200/5. Тогда будет ограничение по мощности. А так, проблематично будет с СИПом такого сечение: как работать, так и закупать. Лучше тогда уже 2 ветки 95 сечения: и в наличии есть у многих и с арматурой проще.
Про проблемный СИП: видел проект в котором заложен СИП 5х16, причем длиной до 10м, такой даже на заводе не закажешь в таком кол-ве.
Автор: Jmen
« : 01 Квітень 2013, 11:22:23  »

Jmen, а что мешает тогда заказчику, потом, пустить мощность более 200кВт? Нафига тогда нужен проект? Линия будет чем-то защищена в голове? Если да, то вот и ограничение мощности. Далее, проект будет разработан на 102кВт, все что свыше - проблемы заказчика (по току выдержит, по потерям нет).
А еще вопросы вдогонку:
1. Будет ли учет (трансформаторы тока)?
2. На чьем балансе опоры или это новое строительство?
3. Не проще кинуть кабель?

СИП от КТП до ГРЩ, в ГРЩ вводной 200 в КТП 250.
1. на офисы заказчика ТТ+учет, на подрядчика сч. прямого включения
2. Реконструкция, после окончания работ скорее всего опоры демонтируются вместе с проводом
3. кабель не хотят, четкое задание заказчика.
Автор: Бригадир
« : 01 Квітень 2013, 11:10:32  »

А с поиском СИП 4х185 проблем не возникает? Вопрос только в арматуре?
:thumbsup:
Под заказ завод я думаю сделает?
:thumbsdown:
Автор: Yurik
« : 01 Квітень 2013, 11:10:30  »

Jmen, а что мешает тогда заказчику, потом, пустить мощность более 200кВт? Нафига тогда нужен проект? Линия будет чем-то защищена в голове? Если да, то вот и ограничение мощности. Далее, проект будет разработан на 102кВт, все что свыше - проблемы заказчика (по току выдержит, по потерям нет).
А еще вопросы вдогонку:
1. Будет ли учет (трансформаторы тока)?
2. На чьем балансе опоры или это новое строительство?
3. Не проще кинуть кабель?
Автор: Jmen
« : 01 Квітень 2013, 11:01:20  »

А чем не устраивает 120 СИП? По потерям - влазит в 5%, по длительному току тоже. Только проверить на ток КЗ и все.

Не верю заказчику с предоставленными мощностями, (подписанного ТЗ нет, ТУ нет) и склонность к перестраховке и запасу ))
Автор: Yurik
« : 01 Квітень 2013, 10:57:20  »

А чем не устраивает 120 СИП? По потерям - влазит в 5%, по длительному току тоже. Только проверить на ток КЗ и все.
Автор: Jmen
« : 01 Квітень 2013, 10:48:10  »

длинна 280м
расчетная мощность 102,3 кВт
расч. ток 182А
Автор: Никита-Энсто
« : 01 Квітень 2013, 10:28:57  »

а длина трассы какая?
Автор: Yurik
« : 01 Квітень 2013, 10:28:54  »

Зажим прокалывающий (70-185+70-185мм2)
Так это же прокол, а не анкер.
Заказчиком задача была поставлена на ВЛ, запитка временных офисов на строй площадке
А можно исходные данные (мощность и длина). Может стоит разбить на 2 провода?
Самый "большой" анкер SO 118.1201 (Энсто), диаметр зажимаемого провода 10,8 - 16,7мм. Так что если 185 будет вписываться, то можно зажать. Вопрос еще в том, как провод натянуть, чтобы опоры выдержали и арматуру не посрывало.
З.Ы. Как-то пытались узнать про 120 сечение, сказали, только под заказ и определенная длина (минимальный заказ).