Відповідь

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.
Ім'я:
   
Email:
Тема:
Іконка повідомлення:
Вкладення:
(Вкладення)
Restrictions: 4 per post, maximum total size 5120KB, maximum individual size 5120KB

підказка: натисніть alt+s для відправлення або alt+p для перегляду повідомлення


Повідомлення в цій темі

Автор: Никита-Энсто
« : 04 Лютий 2013, 11:10:49  »

В принципе. подходит любой фиксатор, который крепит провод на расстоянии 6 см от поверхности. главное чтобы материалы соответствовали требованиям протокола заседания под председательством Бойко Ю.А. от 02.07.2010г. : стальные изделия ( в нашем случае гвоздь или винт) из гарячеоцинкованной стали с толщиной цинка 40мкм. Пластик: полиамид-6 наполненный 30% стекловолокна.
Автор: shtuch1
« : 03 Лютий 2013, 20:13:07  »

Тогда вот так
"2.4.55. Прокладку СИП по стенам зданий и сооружений необходимо 
осуществлять
Интересно, для чего тогда сертифицированные фасадные крепление обеспечивающее  расстояние  10мм.?
Автор: hi_tech
« : 03 Лютий 2013, 19:31:35  »

shtuch1, спасибо за поправку. Тогда вот так
"2.4.55. Прокладку СИП по стенам зданий и сооружений необходимо 
осуществлять таким образом, чтобы они были недосягаемы для прикосновения с мест, в
которых возможно частое пребывание людей (окна, балконы, крыльцо и т.п.). От
указанных мест СИП должен находиться на расстоянии не меньшем, чем:
в случае горизонтальной прокладки:
0,3 м - над окном или над входной дверью;
0,5 м - под окном или под балконом;
2,75 м-до земли.
В случае вертикальной прокладки:
0,5 м-до окна;
1,0 м - до балкона, входной двери.
Расстояние в просвете между СИП и стеной здания или сооружения должно
быть не менее 0,06 м.

Прокладка СИП по стенам взрыво- и пожароопасных зданий и сооружений
(АЗС, газораспределительных станций и т.п.) не допускается."
Автор: shtuch1
« : 03 Лютий 2013, 18:47:58  »

п.2.1.77 ПУЭ
"Расстояния между проводами должны быть: при пролете до 6 м - не
менее 0,1 м, при пролете более 6 м - не менее 0,15 м. Расстояния от проводов до
стен и опорных конструкций должны быть не менее 50 мм
. "
Когда писали єтот пункт о СИП еще не незнали. Но в данном случае єтот пункт всеравно не применим.
ПУЕ п. 2.1.1. Настоящая глава1 Правил распространяется на электропроводки силовых, осветительных и вторичных цепей напряжением до 1 кВ переменного и постоянного тока, выполняемые внутри зданий и сооружений, на наружных их стенах, территориях предприятий, учреждений, микрорайонов, дворов, приусадебных участков, на строительных площадках с применением изолированных установочных проводов всех сечений, а также небронированных силовых кабелей с резиновой или пластмассовой изоляцией в металлической, резиновой или пластмассовой оболочке с сечением фазных жил до 16 мм2 (при сечении более 16 мм2 — см. гл. 2.3).
Предполагается отпайка к жилому дому. Место крепления СИП 4х25 к зданию - над спутн тарелкой 300мм, между ней и дренажной трубой (фото прилагаю).

Автор: hi_tech
« : 02 Лютий 2013, 19:59:38  »

п.2.1.77 ПУЭ
"Расстояния между проводами должны быть: при пролете до 6 м - не
менее 0,1 м, при пролете более 6 м - не менее 0,15 м. Расстояния от проводов до
стен и опорных конструкций должны быть не менее 50 мм
. "
Автор: Expert
« : 02 Лютий 2013, 18:09:26  »

Эта норма в пуэ есть. кронштейн Сикам SC93-6PC соответствует. Он идем на платформе 60 мм
Автор: nocibur
« : 02 Лютий 2013, 16:11:25  »

cherkas,
Есть норма, если не ошибаюсь в ПУЭ (повторю, могу ошибаться), что между стеной здания и вашим проводом, должно быть расстояние в свету 5 или 6 см.
это указанно в ВБН В.2.5-341.004.001.001-02. Улаштування повітряних ліній електропередачі напругою до 1 кВ з самоутримними ізольованими проводами.
Quote (selected)
Відстань в просвіті від СІП до стін будівель і споруд повинна бути не менше 0,06 м.
Но он уже отменен.
В ПУЭ, насколько я знаю, такого требования нет.
Автор: cherkas
« : 02 Лютий 2013, 13:39:01  »

Есть норма, если не ошибаюсь в ПУЭ (повторю, могу ошибаться), что между стеной здания и вашим проводом, должно быть расстояние в свету 5 или 6 см. Раньше я такого не знал, но сам прокладывал и инспектор не принял, он мне тогда и норму показывал, пришлось переделывать. По его подсказке использовали арматуру для СИП подобную как по ссылке

http://budenergo.kiev.ua/index.php?productID=1125

если обратите внимание то она уже сразу вынесена на это расстояние. (Не помню тоже, это всех кабелей касалось или только СИП)

Сталкивался с подобным 1 раз, может кто знает точнее - подскажет, если нет то поищу позже ссылку дам.

И еще, я не совсем понял, Вы хотите на улице проложить провод на высоте 1,5 м.?

почитайте ПУЭ начиная с п. 2.1.75 - Наружные электропроводки. Горизонтальная прокладка не ниже 2,75 м. А защищать металорукавом на улице... У нас ТРУБЫ отрывают не то что металлорукав. А на высоте 1,5 метра дети достанут, и хорошо если просто сломают или спалят, а если несчастный случай?.

По поводу перехода кабелей труб и параллельной их прокладки в разделе 2 ПУЭ тоже всё есть, я пока про высоту прокладки искал, много раз натыкался. Все расстояния указаны.
Автор: Expert
« : 02 Лютий 2013, 12:04:45  »

Согласно ДСТУ СИП должен быть только негорючего исполнения. Более удобным считаю кронштейн СИКАМ SC93-6PC. У этсто тоже есть такой конструкции, но я не помню обозначение. просто он не такой хлипкий как ранее был предложен.
Автор: star5
« : 07 Січень 2013, 21:38:35  »

Я бы вообще пустил по всему фасаду СИП в защитном кожухе GPC 60x60-275 от Тайко Электроникс. Он и мех.повреждений защищает и негорючий и рассчитан на напряжения до 10кВ. И стоит недорого.
Автор: Roman3R
« : 26 Жовтень 2012, 16:22:57  »

Как по-мне - логичнее
Проекти виконуються відповідно до вимог нормативних документів а не суб’єктивної логіки
Автор: Никита-Энсто
« : 26 Жовтень 2012, 15:41:24  »

Как по-мне - логичнее
Автор: Roman3R
« : 26 Жовтень 2012, 15:18:39  »

По фасаду нужно "нг" исполнение провода
На якій підставі ?
Автор: Никита-Энсто
« : 26 Жовтень 2012, 15:01:11  »

Дистанционный фиксатор (SO70.17, Ensto, Финляндия) используется по фасаду между настенными зажимами (SO125 Ensto, Финляндия) на углу нужны зажимы. По фасаду нужно "нг" исполнение провода.
Кому интересно могу скинуть пособие по проектированию 0.4 с арматурой энсто 2012г "Укрсельэнергопроекта"
С местом закупки и коммерческим помогу
0954200900
0504724590
Автор: O.S.
« : 31 Серпень 2012, 18:07:16  »

И как вы определили взрівоопаснуюзону?
Згідно останього абзацу п. 4.5.12 НПАОП 40.1-1.32-01.