Автор: Бригадир
« : 18 Червень 2012, 10:24:16  »

класное решение
Именно этим решением этажные щиты и комплектуют.
Автор: Shturman
« : 18 Червень 2012, 10:01:27  »

Применял для этих целей клемные колодки SV-35 или SV-95 (они наборные). Фото есть на данном сайте:

Кстати, класное решение :thumbsup: :thumbsup: :thumbsup:
Автор: Electro2
« : 18 Червень 2012, 09:52:07  »

Применял для этих целей клемные колодки SV-35 или SV-95 (они наборные). Фото есть на данном сайте:
http://instail.kharkov.ua/catalog/terminal-block-2.html
Автор: Бригадир
« : 15 Червень 2012, 21:07:29  »

Но, возможно, я ошибаюсь, т.к. жилье не проектирую
Я заказывал конструкторам выстроить вот такую конструкцию.
Автор: Сугор
« : 15 Червень 2012, 20:22:26  »

или проводов
ну да
гофро
Бригадир, никогда не слышал о гофре. На сколько я знаю, выдается задание кострукторам (архитекторам) и между нишами в стену закладыват стальную трубу. Но, возможно, я ошибаюсь, т.к. жилье не проектирую, видел все это уже в уже построеных домах
Автор: Бригадир
« : 15 Червень 2012, 18:54:43  »

обычно прокладывают 5 одножильных кабелей
или проводов
в одной
гофро
трубе
Если брать многожильный кабель - трудно разделывать в щите.
Автор: Сугор
« : 15 Червень 2012, 15:56:15  »

Kobe4, обычно прокладывают 5 одножильных кабелей в одной трубе
Автор: Kobe4
« : 15 Червень 2012, 15:50:14  »

Может и странный вопрос, но кто-как делает эл.стояки: одножильными или многожильными кабелями?
если одножильными - то как быть с пунктом 4.48 ДБН-2.5-23 "N-провідники повинні прокладатися спільно з фазними провідниками в одній трубі при застосуванні металевих труб..."
если многожильными-разделка пятижильного кабеля-дело наверное интересное.
Автор: Shturman
« : 15 Червень 2012, 14:27:58  »

А вот ещё нормативчик по теме

ДБН В.2.5-23:2010
4.38 У житлових будинках стояки ліній живлення квартир, групові лінії освітлення сходових клітин повинні прокладатися приховано в каналах будівельних конструкцій (електроблоках). У цих же конструкціях рекомендується розміщувати суміщені поверхові електрошафи (щитки) і ящики для з'єднання і розгалуження провідників. Дозволяється для прокладання стояків застосовувати комплектні струмопроводи і труби.
Поверховий щиток повинен встановлюватись на відстані не більше ніж 3 м по довжині електропроводки від стояка живлення з урахуванням вимог гл. 3.1 ПУЕ.
Прокладання вертикальних ділянок розподільної мережі всередині квартир не допускається.
Автор: Сугор
« : 15 Червень 2012, 13:24:25  »

Kobe4, обрати внимание на алюминивые шинки, к ним двумя болтами прижимается накладка
http://www.vvkelsh.ru/assets/images/etajnie/79_big.jpg
http://www.vvkelsh.ru/assets/images/etajnie/39_big.jpg
Автор: Kobe4
« : 15 Червень 2012, 12:53:33  »

http://www.electro-mpo.ru/catalog-cgroupe55.html

Эти ответвления я уже освоил и их уже показывали в этой теме.
Автор: Бригадир
« : 15 Червень 2012, 12:48:10  »

Автор: Kobe4
« : 15 Червень 2012, 12:40:46  »

Kobe4, обычно стояк проходит через этажный щит. В ЭЩ стоят зажимы (клемы) в которых не нужно резать жилу кабеля (только снять изоляцию)
А не подскажете на что похожи эти зажимы, а то в описании ЩП примерно такая фраза"Вводные зажимы щитков (А+В+С+РЕ+N) обеспечивают возможность присоединения неразрезанных алюминиевых и медных проводов стояка...." и никаких картинок,никакой наглядности :(