Автор: erika24
« : 09 Квітень 2015, 15:09:23  »

Спасибо, а то не знаю почему возникли сомнения :wall:
Автор: grossel
« : 09 Квітень 2015, 14:57:47  »

Нагрузка равномерно распределена по фазам и для приблизительного расчета, чтобы определить, что отклонение напряжения в конце установленного и наиболее удаленного светильника не привышает -5%, я думаю вполне пойдет.
Если прикладывается таблица расчета потери напряжения на участках, то в последней строке расчета участка от опоры 11 до 21 необходимо учесть также потери на предыдущем участке на ответвлении 11-13 и внести изменения в графах суммарной мощности, момента и падения напряжения, которое должно быть на последней опоре -1,03%.
Автор: erika24
« : 09 Квітень 2015, 14:21:26  »

чтобы не создавать новую тему подскажите правильно ли считать
по формуле из Кнорринга потерю для такой сети
Автор: yikell
« : 28 Листопад 2013, 16:19:37  »

Если вот такие сети, как на рисунках, Электрик не посчитает потери.
Автор: Юрий
« : 28 Листопад 2013, 15:48:59  »

grossel, насколько корректно считать в этой программе например линию наружного освещения с отвлетвлениями?
Автор: yikell
« : 28 Листопад 2013, 11:23:31  »

grossel, Программа Электрик для данного случая потери не посчитает. Она считает от точки до точки, а для стояка где на каждом этаже ответвляется линия я такого не находил.
Автор: grossel
« : 22 Листопад 2013, 16:40:57  »

Программа: elektrik-soft.ru
Автор: yikell
« : 22 Листопад 2013, 13:40:25  »

провод СИП 4х25. Мощность одного светильника 100 Вт

Падение напряжение надо считать для каждой фазы, поскольку светильники включены по фазам симетрично и находятса на разних растаяниях. Примерно так:
А что у Вас за программка? Может в ней можно посчитать потери напряжения для стояков освещения?
Автор: yikell
« : 21 Листопад 2013, 14:33:28  »

как правильно посчитать потери напряжения для однофазной сети линии освещения

Справочная книга для проектирования электрического освещения. Кнорринг
http://www.proektant.org/index.php?topic=2316.0

Интересно, есть ли у кого такая программка, чтобы быстрее вести расчет? Ввел к-во, мощность светильников, этажей...   
Автор: Roman3R
« : 13 Вересень 2012, 22:10:31  »

как правильно посчитать потери напряжения для однофазной сети линии освещения

Справочная книга для проектирования электрического освещения. Кнорринг
http://www.proektant.org/index.php?topic=2316.0
Автор: el-y
« : 13 Вересень 2012, 14:31:32  »

У меня вопрос: А как правильно посчитать потери напряжения для однофазной сети линии освещения, например стояк в жилом доме, с ответвлениями на каждом этаже?
Автор: sashkoMTM
« : 26 Квітень 2012, 13:14:28  »

Автор: mental
« : 26 Квітень 2012, 12:52:25  »

провод СИП 4х25. Мощность одного светильника 100 Вт

Падение напряжение надо считать для каждой фазы, поскольку светильники включены по фазам симетрично и находятса на разних растаяниях. Примерно так:
В какой программе считали? Кажется я её видел, не могу вспомнить название
Автор: Slawikvap
« : 26 Квітень 2012, 09:43:14  »

провод СИП 4х25. Мощность одного светильника 100 Вт

Падение напряжение надо считать для каждой фазы, поскольку светильники включены по фазам симетрично и находятса на разних растаяниях. Примерно так:
Автор: Generator
« : 25 Квітень 2012, 21:57:14  »

Внесу и свою толику в обсуждение.
Roman3R, совершенно верно указал правило расчета. От себя кидаю пример расчета потери напряжения, исходя из того как меня учили.
Данный расчет может считаться верным только для случая, если после точки подключения к первому потребителю, остальные потребители расположены на одинаковом расстоянии и имеют одинаковую мощность.
Если же мощности и расстояния сильно разнятся, то я считаю момент по наиболее нагруженной фазе, далее считаю потерю исходя из однофазной нагрузки и эту потерю делю на два - получается реальная потеря напряжения в трехфазной линии.