Повідомлення в цій темі

Автор: erika24
« : 04 Березень 2013, 23:20:25  »

Спасибо за исчерпывающий и развернутый ответ :thumbsup: :thumbsup: :thumbsup:
Автор: Anatoliy57
« : 03 Березень 2013, 15:56:49  »

для овешников то в принципе это не должно быть удивлением
так спрашивают что ставить, на воде или электричестве :wall:

А что разве тяжело рассчитать количество тепла выделяемого трансом и определить какая будет там температура внутри помещения от транса.
Q = кпер (Рх.х.+Рк.з.)/1,163  кКал/час,
А уж потом спрашивать, чем греть, то что уже нагрето.
Автор: boss
« : 03 Березень 2013, 13:11:46  »

erika24, обогрев для камер трансформаторов не делают, нет необходимости. Сам транс как печка работает.
Автор: erika24
« : 03 Березень 2013, 02:23:36  »

для овешников то в принципе это не должно быть удивлением
так спрашивают что ставить, на воде или электричестве :wall:
Автор: Anatoliy57
« : 02 Березень 2013, 18:36:16  »

Ну для овешников то в принципе это не должно быть удивлением, так как они то знают расчеты теплопотерь здания, (крыша, стены, пол).
Рассчитать обмен воздуха при сохранении определенных параметров это их хлеб насущный.
Автор: boss
« : 02 Березень 2013, 18:05:20  »

Вентиляция помещений трансформаторов и реакторов должна быть выполнена таким образом, чтобы разность температур воздуха, выходящего из помещения и входящего в него, не превосходила: 15 °С для трансформаторов

У них були великі круглі очі - на практиці це реалізувати важко.

Реализовать можно - просто нужно прогонять опредленное (расчитываеться) кол-во воздуха через камеру тр-ра, тогда выходной воздух не успеет нагреться больше 15°С от входного.
При большой разности температур будет конденсация влаги.
Автор: Anatoliy57
« : 02 Березень 2013, 13:17:22  »

разность температур воздуха, выходящего из помещения и входящего в него, не превосходила: 15 °С

если на выходе Х температура - вход Х температуры = равно не более 15 градусов, это фактически  температура всего  помещения, которая будет в помещении.



Автор: il85
« : 02 Березень 2013, 12:51:11  »

Умови роботи трансформатора - Температура навколишнього повітря від -45 до +40
Після того як я овешникам задав в завданні те жо ви написали - Вентиляция помещений трансформаторов и реакторов должна быть выполнена таким образом, чтобы разность температур воздуха, выходящего из помещения и входящего в него, не превосходила: 15 °С для трансформаторов, 30 °С для реакторов на токи до 1000 А, 20 °С для реакторов на токи более 1000 А. У них були великі круглі очі - на практиці це реалізувати важко.
І судячи з температури експлуатації - 45 + те що трансформатор виділяє постійно тепло то підігрівом камери трансформатора можна не перейматись
Автор: erika24
« : 01 Березень 2013, 23:40:14  »

но к ТП говорится о подогреве :wall:
4.2.104. Вентиляция помещений трансформаторов и реакторов должна обеспечивать отвод выделяемого ими тепла в таких количествах, чтобы при их нагрузке, с учетом перегрузочной способности и максимальной расчетной температуре окружающей среды, нагрев трансформаторов и реакторов не превышал максимально допустимого для них значения.
Вентиляция помещений трансформаторов и реакторов должна быть выполнена таким образом, чтобы разность температур воздуха, выходящего из помещения и входящего в него, не превосходила: 15 °С для трансформаторов, 30 °С для реакторов на токи до 1000 А, 20 °С для реакторов на токи более 1000 А.

Температура в летний период до +40оС;
В зимний период не ниже +5оС;
Влажность не нормируется.
Автор: Anatoliy57
« : 01 Березень 2013, 23:32:29  »

Думаю что вопрос можно решить с уменьшением объема воздуха, при помощи жалюз.
Автор: erika24
« : 01 Березень 2013, 23:14:13  »

а если нужно прогревание в
в отсеках (камерах) трансформаторов
как тогда?
Автор: Anatoliy57
« : 01 Березень 2013, 12:22:12  »

Путь теплового потока;
 - от поверхности обмотки к наружной поверхности изоляции,
- от наружной поверхности изоляции обмотки в омывающее их трансформаторное масло,
- перенос тепла маслом к внутренней поверхности бака,
- от внутренней поверхности бака к его наружной поверхности,
- от наружной поверхности бака в окружающий его воздух

Вот на данные последнего пункта и делается расчет
Автор: il85
« : 01 Березень 2013, 11:35:12  »

А этот расчет подходит для масляных трансформаторов?
Автор: Anatoliy57
« : 01 Березень 2013, 11:21:05  »

Примерно вот так.
Рекомендации по устройству вентиляции в отсеках (камерах) трансформаторов
Автор: il85
« : 01 Березень 2013, 09:05:44  »

По идее там ненужно кондиционирование. в ТП нужно делать принудительную вентиляцию с включением по температуре в камере трансформатора. Гляньте типовой по трансформаторным.