Відповідь

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.
Ім'я:
   
Email:
Тема:
Іконка повідомлення:
Вкладення:
(Вкладення)
Restrictions: 4 per post, maximum total size 5120KB, maximum individual size 5120KB

підказка: натисніть alt+s для відправлення або alt+p для перегляду повідомлення


Повідомлення в цій темі

Автор: Сугор
« : 26 Жовтень 2011, 12:33:01  »

Виктор К, в зависимости от того из чего сделано сдание можно использовать каркас здания, если оно еще, конечно, не построено.
Автор: Generator
« : 26 Жовтень 2011, 12:27:38  »

Если
Категория молниезащиты -III.
то самое оптимальное решение это конечно
молниеприемная сетка
Автор: Виктор К
« : 26 Жовтень 2011, 12:23:06  »

При расчете по ДСТУ получаются просто сумасшедшие цифры по количеству молниеприемников.
Категория молниезащиты -III. Здание прямоугольное. В три этажа. Первый этаж - торговый центр, второй и третий этаж - офисные помещения, по 20 офисов на каждом этаже. Еще есть подземный паркинг. Глубина его - 4 м.
Помогите с расчетом по количеству молниеприемных штырей, или лучше всего молниеприемная сетка?
Мне необходимо сделать систему выравнивания потенциалов, защиту от прямого попадания молнии, от импульсных перенапряжений (занос высокого потенциала по трубам).