Автор: ejen
« : 18 Жовтень 2011, 17:27:01  »

seregaS, делал проект освещения краеведческого музея, к сожалению, до рабочих чертежей дело не дошло по финансовым причинам. насчет вопросов: 1. категорию требуйте у технологов - экспозиции в выставочных залах могут быть ну очень разными с точки зрения пожароопасности. 2. подключение витрин можно осуществить в распред. коробках, включение витрин вполне можно сделать автоматом с осветительного щитка.
освещение проектировал прожекторами, устанавливаемыми на шинопроводах. шинопровод 3-х фазный (каждую фазу использовал как отдельную группу). светильники нужно использовать с металлогалогенными или люминесцентными лампами с высоким индексом цветопередачи. нормы освещенности для экспонатов устанавливаются максимальные (а не минимальные, как обычно); нормы освещенности экспозиций музеев можно найти в интернете. расчет освещения делал в диалюксе, закладывал светильники "световых технологий". как-то так =)

Roman3R, а за дизайнерами нужно следить - они вряд ли будут учитывать возможность обеспечить нормативные уровни освещенности экспонатов


upd: да, еще чуть не забыл: в спектре не должно присутствовать уф-излучения (если в экспозиции представлены картины, такни, документы и т.д.)
Автор: Roman3R
« : 12 Вересень 2011, 13:15:53  »

как организовуется освещение экспозиций в музеях?
В ідеалі , на таке освітлення необхідно розробити дизайн-проект , на підставі якого уже виконується проект електроосвітлення .
Автор: seregaS
« : 12 Вересень 2011, 12:22:59  »

Добрый день! При проектировании музея, согласно норм и желания заказчика, необходимо спроектировать общее освещение выставочных залов и предусмотреть в этих залах подключение выставочных витрин с местным освещением к электросети.
Первый вопрос: к какому классу по пожарной опасности относятся выставочные залы - к П-ІІа или нормальные (ДБН в.2.5-23-2003 гл. 3 говорила что нормальные, а витрины П-ІІа; Правила охраны труда для музеев говорят что П-ІІа) - непонятно с какой степенью защиты ставить розетки, если их вобще можно ставить;
Второй вопрос: как подключить экспозиционные витрины к электросети, ведь по НПАОП 40.1-1.32-01 - в помещениях музеев запрещается использование разъемных соединений, тоесть розеток;
Вопрос третий; что означают временные сети согласно того же пункта НПАОП 40.1-1.32-01.
И вобще как организовуется освещение экспозиций в музеях?
Если кто сталкивался с таким - подскажите пожалуйста.