Автор: Roman3R
« : 05 Серпень 2011, 13:25:20  »

сечение проводника, соединяющего нейтраль транса (630 кВА) с контуром заземления
ПУЕ п.1.7.121
Автор: sashka
« : 05 Серпень 2011, 10:22:02  »

В типовом полоса Б 4х30мм
Автор: Dmitrik
« : 05 Серпень 2011, 09:50:08  »

Какое должно быть сечение проводника, соединяющего нейтраль транса (630 кВА) с контуром заземления? Спасибо.