Відповідь

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.
Ім'я:
   
Email:
Тема:
Іконка повідомлення:
Вкладення:
(Вкладення)
Restrictions: 4 per post, maximum total size 5120KB, maximum individual size 5120KB

підказка: натисніть alt+s для відправлення або alt+p для перегляду повідомлення


Повідомлення в цій темі

Автор: мадо
« : 21 Квітень 2011, 08:44:12  »

Строительная длина кабелей
 Номинальное сечение основных жил, мм2.
 Строительная длина,не менее, м
 1,5 - 16 450 *
 25-70 300
 95-185 200
 240-300 100
 - при поставке в бухтах строительная длина кабелей должна быть не менее 150 м.
 Допускается в партии не более 20% отрезков кабелей длиной не менее 50 м.
 По согласованию с потребителем допускается сдача кабелей любыми длинами.
Автор: CC19
« : 21 Квітень 2011, 08:39:24  »

С ГОСТа 16442-80:
1.7. Строительная длина кабелей должна соответствовать указанной в табл. 5.
Для кабеля сечением 95 и выше - не менее 200м.
Автор: uksusXIII
« : 21 Квітень 2011, 08:31:09  »

Подскажите где можно увидеть монтажные отрезки кабелей (интересуют АВВГ 3Х185+ и 3Х240+) помещающиеся на барабан.Информация необходима для расчета количества соединительных муфт на трассе протяженностью 450м-490м.)