Автор: zema
« : 29 Березень 2011, 16:59:52  »

Не так давно рассматривали один храм, остановились на аспирационной системе, в тех. условиях от МЧС было аналогично.
Автор: rga
« : 29 Березень 2011, 11:11:14  »

Все индивидуально, зависит от интерьера и архитектуры.
Вам надо рассматривать линейные дымовые. Дым от кадила вряд ли на 30 м поднимется.
Линейные дымовые - это не только лучевые (смотрите минимальное расстояние действия, оно может оказаться больше диаметра купола), но и аспирационные. Последние - дорогие, но самые подходящие, трубу можно изогнуть по форме купола.
Если система таки будет срабатывать при богослужении, то можно шлейфы организовать так, и системное подобрать такое, чтобы можно было эти извещатели отключать на время службы (решение согласовывается).
А вообще - не завидую. Культовые сооружения защищать - это такой геморрой...  :(
Автор: Илья
« : 29 Березень 2011, 10:51:40  »

Ув. форумчане, как вы думаете какие датчики лучше установить в храме, если потолок это своды стен переходящие в купола высотой 30м. По высоте подходят только линейные, но сомневаюсь не будут ли они срабатывать во время богослужений,  например на пасху: дым от кадила, дым от кучи свечей.