Автор: In4es
« : 04 Березень 2011, 10:54:11  »

А какой номер в русском ПУЭ или я пользуюсь другим изданием. У меня  "Все действующие разделы шестого и седьмого изданий с изменениями и дополнениями по состоянию на 1 июня 2010 г."
Автор: Roman3R
« : 04 Березень 2011, 08:38:08  »

на какой номер ПУЭ при этом ссылаться
ПУЕ . 1.7.67. Відкриті провідні частини електрообладнання, установленоrо на опорах повітряних ліній електропередавання (запобіжників, комутаційних апаратів, конденсаторів, силових і вимірювальних трансформаторів тощо), необхідно приеднувати:
 - до РЕ (РЕN)провідника відповідно до особливостей типу заземлення системи в електроустановках з напруrою до 1кВ;

 - до заземлення в електроустановках напруrою понад 1 кВ з ізольованою, компенсованою або (і) заземленою через резистор нейтраллю з дотриманням вимоr 1.7.98,1.7.101;
 - до заземлення в електроустановках напруrою понад 1 кВ з ефективно заземленою і rлухозаземленою нейтраллю з дотриманням вимоr 2.5.127
Автор: In4es
« : 03 Березень 2011, 21:44:52  »

Всем привет!
Очень нужна ваша помощь, СРОЧНО! искать в ПУЭ некогда.
Вопрос такой. Есть заземленная установка, которая стоит на металической подставки. А металическая подставка весит в воздухе на столбе.
Можно ли вкрутить в металлическую поставку массивный болт и к нему припаять провод заземления от установки, которая уже заземлена. И на какой номер ПУЭ при этом ссылаться.
ОООЧень жду вашей помощи!