« : 18 Лютий 2011, 14:40:01  »

Спасибо,Roman3R! Меня смущал вопрос работы во вторую смену...В цеху все-равно будет темно-хоть глаз выколи. Как с этим быть при эвакуации?
Автор: Roman3R
« : 18 Лютий 2011, 13:55:14  »

можно ли считать производственный цех  со световыми окнами в потолке зданием с естественным освещением?
ДБН В.2.5-28-2006 . 2.2.   Природне освітлення поділяється на бокове, верхнє і комбіноване (верхнє і бокове).
Автор: uksusXIII
« : 18 Лютий 2011, 13:07:34  »

Согласно ПУЭ
6.1.22. Светильники и световые указатели эвакуационного освещения в производственных зданиях с естественным освещением и в общественных и жилых зданиях должны быть присоединены к сети, не связанной с сетью рабочего освещения, начиная от щита подстанций (распределительного пункта освещения) или, при наличии только одного ввода, начиная от вводного распределительного устройства.

 То есть можно ставить эвакуационные светильники без аккумов.

а согласно:
6.1.23. Питание светильников и световых указателей эвакуационного освещения в производственных зданиях без естественного освещения следует выполнять аналогично питанию светильников освещения безопасности (п. 6.1.21.).
В производственных зданиях без естественного света в помещениях, где может одновременно находиться 20 человек и более, независимо от наличия освещения безопасности должно предусматриваться эвакуационное освещение по основным проходам и световые указатели "выход", автоматически переключаемые при прекращении их питания на третий независимый внешний или местный источник (аккумуляторная батарея, дизель-генераторная установка и т.п.), не используемый в нормальном режиме для питания рабочего освещения, освещения безопасности и эвакуационного освещения, или светильники эвакуационного освещения и указатели "выход" должны иметь автономный источник питания.
 
То есть необходимы аккумы.

Вопрос: можно ли считать производственный цех (см фото http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=1491 ) со световыми окнами в потолке (работает в две смены!) зданием с естественным освещением?