Автор: Roman3R
« : 27 Січень 2011, 10:16:41  »

Чи при розрахунку кабелю не враховувати встановлений пристрій компенсації реактивної потужності?
Я рекомендую вибирати кабелі без врахування компенсації , тому що при виході з ладу КУ кабелі можуть бути перевантаженні .
до якої величини потрібно компенсувати реактивну потужність
0,97  п.3.8 Методика обчислення плати за перетікання реактивної електроенергії . Наказ
N 19 від 17.01.2002 Міністерства палива та енергетики України .

Автор: Сугор
« : 27 Січень 2011, 09:33:28  »

то при розрахунку кабельної лінії від РУ 0,4кВ трансформаторної підстаннції до ВРП об'єкту враховувати що реактивна складова струму скомпенсована?
да
рес вимагає до cos ф=1
согласно требований после компенсации cos ф=0,96, обычно больше cos ф=0,98 не делают
Автор: il85
« : 26 Січень 2011, 19:10:31  »

Привіт
Якщо в ввідно-розполільному пристрої об'єкту передбачається пристрій компенсації реактивної потужності, то при розрахунку кабельної лінії від РУ 0,4кВ трансформаторної підстаннції до ВРП об'єкту враховувати що реактивна складова струму скомпенсована? Чи при розрахунку кабелю не враховувати встановлений пристрій компенсації реактивної потужності? І до якої величини потрібно компенсувати реактивну потужність (рес вимагає до cos ф=1- чи буде при такій компенсації нормально працювати електрообладнання (електродвигуни, трансформатори)??