« : 02 Листопад 2010, 21:07:31  »

Спасибо большое, о ВЕЛИКИЙ ГУРУ ;)
Автор: Electrician
« : 29 Жовтень 2010, 17:31:57  »

Цитата в тему, из последней редакции ДБНа
"8.7 В жилых зданиях питание систем электрического отопления и электрического подогрева воды должно осуществляться по независимым одна от другой и других электроприемников линиям, начиная от квартирных щитков или вводов в дом.
В общественных зданиях и сооружениях, административных и бытовых зданиях промпредприятий питание систем электрического отопления и подогрева воды должно быть независимым одно от другого и от других электроприемников, начиная от ВРУ."
Автор: SKROMNYASHKA
« : 29 Жовтень 2010, 16:11:38  »

Здравствуйте)))
Вопрос такой: Во встроенных помещениях многосекционного жилого дома есть электроотопление. Подскажите пожалуйста каким образом распределять нагрузку нагревателных приборов и как их запитать, если на 3 секции идет 1 электрощитовая.
У меня мысль была такая: сделать так чтобы в каждой секции был свой силовой щит: на каждый автомат приходился один нагревательный прибор. Эти щиты запитывались от ВРУ, и с этого же ВРУ запитать электроосвещение этих встроенных помещений. но из - за того что у меня мало опыта я сомневаюсь что это будет правильно. :-[.