Повідомлення в цій темі

Автор: 3oloS
« : 18 Жовтень 2010, 16:19:00  »

+ ДБН В.2.5-23~2010
п.4.36 в)     у будинках, конструкції яких виготовлені із негорючих будівельних матеріалів згідно з ДСТУ Б В.2.7-19, допускається прокладання групових мереж кабелем або ізольованими проводами в захисній оболонці в борознах стін, перегородок, перекриттів під штукатуркою, у шарі підлоги за умови, що інші способи прокладання неможливі. Електропроводки під штукатуркою повинні розташовуватись горизонтально, вертикально або паралельно краю стін приміщення, тобто паралельно архітектурним лініям на висоті не більше ніж 150 мм від плит перекриття і не більше ніж 500 мм від підлоги;
Автор: Roman3R
« : 18 Жовтень 2010, 16:11:34  »

СНиП 3.05.06-85 . 3.33. При скрытой прокладке проводов под слоем штукатурки или в тонкостенных (до 80 мм) перегородках провода должны быть проложены параллельно архитектурно-строительным линиям. Расстояние горизонтально проложенных проводов от плит перекрытия не должно превышать 150 мм. В строительных конструкциях толщиной свыше 80 мм провода должны быть проложены по кратчайшим трассам.
Автор: SKIner
« : 18 Жовтень 2010, 16:06:57  »

Коллеги, может кто-нибудь подскажет мне нормативный документ, регламентирующий минимальную высоту прокладки скрытой сменяемой/несменяемой проводки в квартирах от уровня потолка (при прокладке под потолком). :thumbsup: