Достаточно РЕ проводника (если его сечение больше 6 мм2 - требование для основной системы уравнивания потенциалов). Он все равно будет соединен с ГЗШ.
Автор: SKIner
« : 07 Вересень 2010, 15:55:36  »

Доброго всем времени суток! В своих проектах внутреннего электрооборудования жилых многоэтажных домов я соединяю ГЗШ в электрощитовой и РЕ-шины силовых ящиков лифтов с помощью ст. полосы 4х40, при этом линия электроснабжения лифтов - пятипроводная. Вопрос в том, а нужна ли эта полоса вообще...?
Если кто-то проектирует электроустановки жилых домов по-другому разъясните мне пожалуиста как.
Буду благодарен за ответы и замечания.