Автор: mental
« : 16 Червень 2010, 14:46:02  »

то есть подключать туда где есть УЗО?
Цитата: Roman3R
ДБН В.2.5-27-2006
2.5.2 Якщо як захід захисту у разі непрямого дотику використовується автоматичне вимикання живлення
А якщо не використовується? Ведь не на все розетки нужно ставить УЗО
Автор: Roman3R
« : 16 Червень 2010, 13:01:29  »

ДБН В.2.5-27-2006
2.5.2 Якщо як захід захисту у разі непрямого дотику використовується автоматичне вимикання живлення, застосування як захисного пристрою ПЗВ з номінальним вимикаючим диференційним струмом, що не перевищує 30 мА, в колах штепсельних розеток з робочим струмом до 32 А є обов'язковим (див. також 2.5.3). У цьому разі забезпечується додатковий захист від прямого дотику в колах переносних електроприймачів.
Автор: mental
« : 16 Червень 2010, 12:51:05  »

Розетку для настольной лампы подключать к группе розеток вести отдельно от коробки сети освещения?