Автор: Анастасия
« : 13 Жовтень 2009, 14:24:13  »

да, еще раз посмотрела проект и там действительно, Г, П-III. Хотя, если категория помещения - Г, значит оно не пожароопасное и значит П-III не надо указывать.
Проект прошел экспертизу и у них даже не возникло по этому поводу вопросов.  проектом предусматривается электрическое отопления помещений ДГ, уже все смонтировано, стоят обогреватели DEVI BASIK ML, мощностью 2000 Вт, со степенью защиты IP24. Экспертиза попросила обосновать это решение - его каким-то образом обосновали, и в заключении в итоге написали, что отопление в проекте предусматривается электронагревателями kemrı (а эти обогреватели не электрические, а водяные). В итоге, чтобы подписать акт и исполнительную схему технадзор требует заменить обогреватель на обогреватель со с тепенью защиты IP54. Вот я пытаюсь найти, что там такая степень защиты не требуется.
Автор: Roman3R
« : 13 Жовтень 2009, 13:00:18  »

Цитата: Анастасия
по проекту - Г, П-III?
Звідки в приміщенні взялася категорія П-III ?
ДНАОП 0.00-1.32-01 . 5.3.5. Пожежонебезпечна  зона  класу  П-ІІІ  -  простір  поза приміщенням,   в   якому   знаходяться   горюча  рідина,  яка  має температуру спалахнення  понад  +61  град.  С  або  тверді  горючі речовини.
5.3.6. Зони в  приміщеннях  або  за  їх  межами  до  5  м  по горизонталі  та вертикалі від апарата,  в якому знаходяться горючі
речовини,  але  технологічний  процес  ведеться  із  застосуванням відкритого вогню, розжарених частин або технологічні апарати мають
поверхні,  нагріті до температури самозаймання горючої пари,  пилу або  волокон,  не  відносяться  в  частині їх електрообладнання до
пожежонебезпечних зон.


З визначень , наведених вище , виходить що ваше приміщення не відноситься до пожежонебезпечних . Ступінь захисту обігрівача визначити виходячи з цього .
Автор: Анастасия
« : 13 Жовтень 2009, 12:47:08  »

Какая должна быть степень защиты электрообогревателя в пожароопасном помещении (помещение дизель-генератора),  категория п по проекту - Г, П-III?