Автор: Andrey_ka
« : 04 Червень 2024, 16:52:06  »

Скоріше за все мова йде про обов'язкове розділення вихідної нейтралі з землею
Дякую за відповідь, тепер стало більш менш зрозуміло.
Автор: jordaned
« : 04 Червень 2024, 16:02:05  »

Скоріше за все мова йде про обов'язкове розділення вихідної нейтралі з землею, це може забезпечити тільки TNS/TT.
У Вашому випадку на виході вже буде TNS, необхідно тільки переконатися, що нейтраль на виході ізольована від землі.
Інші інвертори теж іноді не запускаються через цю помилку...
Автор: Andrey_ka
« : 03 Червень 2024, 14:39:14  »

Добрий день, колеги!
Стовкнувся з такою проблемою, маємо житловий будинок, ввід виконан 4х жильним кабелем, на вводі виконано розділення PEN на N та РЕ. Тобто класичну TN-C-S. На вхіді у будивлю виконане повторне заземлення РЕ провідника (опір близько 4 Ом).
Маємо гібрідний інвертор AXIOMA 6000Вт 48В ISMPPT BFP DOU 6000, який треба включити в мережу. Поки що без соняшніх панелей, генерація в мережу зайвої електроенергії не буде. Маємо 2 інструкції по підключенню, в одної (п.10) написано (дослівно): "ІНСТРУКЦІЇ ЗАЗЕМЛЕННЯ - Цей інвертор/зарядний пристрій має бути підключено до системи постійного заземлення. Підключення заземлення здійснюється виключно в системі TN-S / TT. Занулення обладнання(TN-C / TN-C-S) недопустимо. Інакше це може призвести до пошкодження інвертора", а у іншої такої вимоги намає!
Питання, що може трапитись з інвертором прі підключенні у мережу з заземленням TN-C-S? Де взяти, в Україні чисту (тобто від підстанції 3ф+N+РЕ) TN-S?