Відповідь

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.
Ім'я:
   
Email:
Тема:
Іконка повідомлення:
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю

підказка: натисніть alt+s для відправлення або alt+p для перегляду повідомлення


Повідомлення в цій темі

Автор: plotpik
« : 29 Лютий 2020, 17:30:18  »

 Все понятно. Спасибо за ответ. :)
Автор: my_move
« : 23 Лютий 2020, 18:32:10  »

Ведь там по любому должен быть 5А?
Не, не по-любому. Пять ампер там будет только тогда, когда ток первичной обмотки... ладно, обмотки, будет ровно 400 ампер. На то есть коэффициент трансформации трансформатора тока равный 400/5= 80. Когда есть 400 А в первичной обмотке - во вторичной будет 400/80= 5 А. Соответственно, 40% это (400*0,4)/80 = 2 А, а 5% это (400*0,05)/80 = 0,25 А. Или наоборот, минимально допустимый по условию чувствительности (>40%) ток в первичной обмотке должен быть больше 2*80= 160 А (если расчетный рабочий ток системы будет, скажем, 155 А, то понадобится трансформатор с коэффициентом 300/5 А, для которого процент рабочего тока в токе первичной обмотки трансформатора составит 155/300 = 0,517 (51,7 %), то есть больше 40%, в то время как для трансформатора 400/5 А: 155/400 = 0,388 (38,8%), то есть меньше 40%). Вот как-то так.
Автор: plotpik
« : 23 Лютий 2020, 18:09:00  »

Всем доброго вечера!
Кто-нибудь может разъяснить смысл нижеприведенного пункта ПУЭ :
"1.5.17. Допускается применение трансформаторов тока с завышенным коэффициентом трансформации (по условиям электродинамической и термической стойкости или защиты шин), если при максимальной нагрузке присоединения ток во вторичной обмотке трансформатора тока будет составлять не менее 40% номинального тока счетчика, а при минимальной рабочей нагрузке - не менее 5%."-?
То есть, если у меня для подключения счетчика на вводе щита стоят трансформаторы тока 400/5А, то какой какой должен быть максимальный и минимальный ток?
И еще, почему пишут про вторичную обмотку трансформатора? Ведь там по любому должен быть 5А?
Или я чего-то не понимаю?