Автор: Андрюха РЗА
« : 11 Січень 2017, 16:04:19  »

maxemys07, Поняли Вы все правильно. И при этом, у Выносных трансформаторов есть несколько особенностей.
В частности по 10 кВ их, как правило, защищают с помощью вакуумников и релейной защиты. Иногда, как исключение, с боями можно пробить в Киевнегро их защиту с помощью ПКТ, но это нужно очень сильно постараться. В любом случае, Вам нужно убедиться, что в существующем ТП есть место еще под 2 ячейки по 10 кВ.
Плюс нужно четко понимать где у Вас граница балансовой принадлежности, и, соответственно, где будет учет.
А если выносные трансформаторы у Вас сухие, тот там еще масса нюансов по поводу термозащиты и защиты максимального напряжения.
Автор: Сугор
« : 11 Січень 2017, 13:59:55  »

Правильно Я розумію
правильно
Автор: maxemys07
« : 11 Січень 2017, 13:49:23  »

Доброго дня.
Підкажіть,
В Нас є ТП 10/0,4кВ, і Ми хочемо збільшити потужність.
Ми отримали ТУ від Київенерго, де вказано "Спорудити ТП-10/0,4кВ (Т3, Т4) по схемі виносних трансформаторів. Встановити тр-ри необхідної потужності ...".
Правильно Я розумію, що під виносними трансформаторами розуміється, що РУ-10кВ нової ТП буде розміщено в старому ТП, а в новому ТП (в 150м від старого) буде лише два трансформатори і ру-0,4кВ?