Відповідь

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.
Ім'я:
   
Email:
Тема:
Іконка повідомлення:
Вкладення:
(Вкладення)
Restrictions: 4 per post, maximum total size 5120KB, maximum individual size 5120KB

підказка: натисніть alt+s для відправлення або alt+p для перегляду повідомлення


Повідомлення в цій темі

Автор: il85
« : 01 Липень 2016, 15:20:33  »

Дякую, подібні документи я вже багато раз читав але там нема нічого по суті мого питання. Наприклад вибирати трансформатор по встановленій потужності чи вводити коеф. використання і на скільки даний транс можна навантажувати для тривалої роботи
Автор: grossel
« : 01 Липень 2016, 15:08:11  »

 Мощность. В медицинской IT-сети в основном рекомендуется использовать однофазные разделительные трансформаторы номинальной мощностью не менее 0,5 кВА и не более 10 кВА для питания однофазных нагрузок.
Во вложении статья о выборе трансформаторов для медучереждений. Вдруг пригодится..
Автор: il85
« : 01 Липень 2016, 13:46:11  »

Є хірургічний корпус з двома операційними та палатами інтенсивної терапії -встановлена потужність операційних приблизно по 5 кВт, а загальна установлена потужність 38 кВт. так от запитання - як вибираються медичні трансформатори? На операційні планую поставити 2 шт по 10 кВт (на кожну свій) а як бути з палатами інтенсивної терапії? за якими умовами взагалі вибираються ці трансформатори?