Автор: grossel
« : 27 Жовтень 2015, 19:40:58 »Помогите, пожалуйста, с примером оформления АСКУЭ в чертежах проекта. Счетчики - Меркурий, 6 счетчиков, жилой 7-этажный дом. Впервые необходимо спроектироватьЕсли дом проектируется для Украины, то есть ли в прилагамом к ТУ рекомендуемом Перечне Госреестра средств комерческого учета электроэнергии в составе АСКУЭ, счетчики Меркурий?
АСКУЭ.
Потому-как оборудование, протоколы и программа РФ. В зависимости от вида связи между счетчиками и концентраторами, то ли с помощью проводной информационной линии RS-485 или при установленных счетчиках абонентов с РLC модемами- по питающим цепям, выбирается оборудование:
1. У абонентов счетчики Меркурий 201 (200) абонентские с РLC модемом (передача по линии электроснабжения).
2. В электрощитовой ж/дома: общедомовые счетчики (лифты, электроосвещение, насосная) Меркурий 230 СLN и балансовые счетчики на вводах ж/дома-Меркурий 230 СLN.
3. В электрощитовой ж/дома, или если согласно ТУ в КТП, концентратор (концентраторы) Меркурий 225.1, фильтр подключения и GSM-шлюз Меркурий 228.
4. При использовании в качестве связи между счетчиками и концентраторами проводных линий RS-485, то и иформационные линии кабелями типа "витая пара".
6. На диспетчерском пункте в Энергосбыте, должно также имется соответствующее для приема по GSM каналу сигнала от концентраторов оборудование и Программа под систему учета "BQuark".
То есть смотрите, что у вас прописано в ТУ по системе АСКУЭ