Автор: sashkoMTM
« : 22 Вересень 2015, 08:03:58  »

длинный прямолинейный участок, ........ СИП 4х16
не забувайте про вимоги табл. 2.4.1 ПУЕ.
Автор: grossel
« : 21 Вересень 2015, 19:38:22  »

Натяжные анкерные зажимы на прямых участках большой длины устанавливаются на концевых, анкерных опорах, ограничивающих анкерный пролет при пересечении инженерных сооружений и дорог, а также на ответвления от магистральной линии ВЛИ. Это расстояние ограничено строительной длиной СИП (согласно ПУЭ) монтаж соединения ВЛИ должен выполняться в анкерном пролете (анкерная опора-соединение-анкерная опора). Необходимо учитывать требования завода производителя по допустимым механическим нагрузкам на СИП и учитывать, что строительная длина СИП (расстояние между 2-мья анкерными опорами) не должно  превышать 800м.
При выполнении работ по монтажу ВЛИ необходимо соблюдать  требования ГКД 34.20.260-2002.
Автор: Елена.Ш
« : 21 Вересень 2015, 16:20:52  »

Не подскажите если длинный прямолинейный участок, через какое расстояние устанавливать натяжные зижимы СИПа 4х16? Где то уже встречала.